lh19930615 发表于 2023-8-9 11:33:06

大型设备自带控制箱前面需要加隔离开关吗?

本帖最后由 lh19930615 于 2023-8-9 13:11 编辑

某工厂设备,变电所为独立变电所,大型生产设备功率在200~600kw,目前设计是变电所出线直接到设备控制柜上面。现在甲方要求,为了检修安全,需要在车间现场增加隔离开关,这个要求应该是合理的!现在有个问题,现在的隔离开关安装在哪里,能放在设备控制柜上面吗?可以专门做一个隔离柜,安装各个设备的隔离开关吗?
如图:各回路控制箱设备自带,有的和设备是一体的,虚线内几个隔离开关合在同一面动力柜里面,不做电能分配,相当于一个集中隔离柜,是否可行

树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 14:24:02

如果这样做,进出线电缆不好搞

树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 14:27:30

不如每个控制箱旁增加一个隔离开关箱,还不会搞错回路

树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 14:31:19

其实应该看看控制箱里面是否有隔离措施,检修设备应该是安全的,否则所有的控制箱都要增加隔离开关,一台风机都要增加

树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 14:31:54

大型设备搞,难道小型设备不搞?

lh19930615 发表于 2023-8-9 14:52:34

树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 14:31
大型设备搞,难道小型设备不搞?

是这样的,小型设备在车间做了动力柜,最二次配电,所以检修起来就方便些,大型设备从变电所直接到设备的,想着如果要检修,要去变电所拉闸就比较麻烦,所以业主的意思是在车间设置个隔离开关,这样方便。我也想着在控制箱旁边增加,但是不知道有没有地方装

lh19930615 发表于 2023-8-9 14:54:16

树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 14:24
如果这样做,进出线电缆不好搞

电缆从柜子上面进线,然后玩一圈再走到桥架里面去,是比较别扭,我也倾向于在控制柜边上做个隔离开关

树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 15:17:46

lh19930615 发表于 2023-8-9 14:54
电缆从柜子上面进线,然后玩一圈再走到桥架里面去,是比较别扭,我也倾向于在控制柜边上做个隔离开关

12根185的电缆,不好进出线

lh19930615 发表于 2023-8-9 15:24:47

树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 15:17
12根185的电缆,不好进出线

那就适当做少一点,分成4个或者3个开关一个柜子,多做两个这样可行吗

树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 15:33:14

lh19930615 发表于 2023-8-9 15:24
那就适当做少一点,分成4个或者3个开关一个柜子,多做两个这样可行吗

这样好一些

苦瓜不苦 发表于 2023-8-9 16:33:06

肯定不用,控制柜有断路器也能通断,这样做多此一举!

苦瓜不苦 发表于 2023-8-9 16:37:06

还增加线路断点,电缆线路也绕

nicebin 发表于 2023-8-9 16:42:01

设备自带的控制箱里面不做隔离?
正规厂家应该做的。

lylvice 发表于 2023-8-9 16:52:12

至少做个带隔离的断路器吧,整这么多隔离还集中做感觉不太现实

lh19930615 发表于 2023-8-9 17:34:17

nicebin 发表于 2023-8-9 16:42
设备自带的控制箱里面不做隔离?
正规厂家应该做的。

厂家自带的应该有,但是甲方就想加,认为不安全{:1_472:}
页: [1] 2
查看完整版本: 大型设备自带控制箱前面需要加隔离开关吗?