h1014341985 发表于 2023-8-9 10:43:22

关于地下车库应急照明灯具设置问题

目前应急照明灯,无论车库多高,设计的都是吸顶安装,这就会出现一个问题:车库顶板太高的话(如6米),应急照明灯吸顶安装,再加上下方管线排布,会导致应急照明的效果很差,这个能有什么解决方案吗?还是说这样也没问题?

hastings 发表于 2023-8-9 18:43:38

壁装呀~层高低管线也多的呀~

x01oct 发表于 2023-8-10 08:02:43

我都是壁装,带来的另外一个问题是经常和消火栓打架。。。

苏凌枫z 发表于 2023-8-10 08:22:49

也可以和一般照明一样采用直管灯吊装。

天道酬勤1 发表于 2023-8-10 09:01:27

壁装或者吊装,地下车库很少有吸顶安装的,本来应急照明照度富裕都不大,再遮挡下就不够了

D800-1~8 发表于 2023-8-10 09:47:47

壁灯 就是柱距太宽
只装一侧,不够均匀,对侧照度不足,图集、指南都有照度图
万一碰上一板一眼的检测,怕是未必过关

规范要求:通道要均匀,
3.2.5条 照明灯应采用多点、均匀布置方式————应字条款
4.5.6 照明灯宜安装在顶棚上。


双侧交叉隔柱子装灯,单侧灯间距15m、16m,照度可能还是有问题、配线也不方便


双侧每个柱子面对面装灯,甲方又该骂你没长脑子



结论:地下车库装壁灯,进退两难




那么,装顶灯,通道顶均匀布置,最符合规范图集意图


①吸顶装,地下室管线密集区,没有很好避让,就会遮挡,
相当于:间接照明。


间接照明设计导则———那就是加大灯的功率、或者加密呗。管线密集区 还不是特别多,可以接受


或者应急照明最后出图,等水暖管道布置好了,在管线基础上,见缝插针布灯
但一个应急照明 画这么麻烦,设计效率低


简单粗暴就是图上标注一句话吧,让施工单位现场避让各类遮挡物,确保地面照度




② 吊装/线槽灯?
和普通照明一样 线槽灯?


4.5.1 灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上,不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。
4.5.3 灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,应符合下列规定:
3 灯具采用吊装式安装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑构件上。


没说能装线槽下。或者把线槽认定为“装修材料”?
还要是24V的线槽,是利用加隔板的消防报警线槽吗?或是单独设一组应急照明线槽,甲方爸爸估计又想骂人了吧

























D800-1~8 发表于 2023-8-10 13:21:17

间接照明,
一个是常规1米2的管灯效果

一个是非消防切除,应急照明点亮效果

对比看看

h1014341985 发表于 2023-8-10 16:03:20

D800-1~8 发表于 2023-8-10 09:47
壁灯 就是柱距太宽
只装一侧,不够均匀,对侧照度不足,图集、指南都有照度图
万一碰上一板一眼的检测, ...

看了您的回答结合了规范和现场情况,受益匪浅。那大白话说就还是推荐吸顶,增加应急照明布置密度是吧?

h1014341985 发表于 2023-8-10 16:19:52

天道酬勤1 发表于 2023-8-10 09:01
壁装或者吊装,地下车库很少有吸顶安装的,本来应急照明照度富裕都不大,再遮挡下就不够了

那就有个问题,那是否可以线槽安装

树欲静而风不止 发表于 2023-8-10 16:49:37

h1014341985 发表于 2023-8-10 16:19
那就有个问题,那是否可以线槽安装

线槽可以,就是得专门走金属槽盒,刷防火涂料,壁上1米的疏散指示还需要单独走线,麻烦

h1014341985 发表于 2023-8-11 09:28:42

树欲静而风不止 发表于 2023-8-10 16:49
线槽可以,就是得专门走金属槽盒,刷防火涂料,壁上1米的疏散指示还需要单独走线,麻烦

好的,谢谢您的解答

biwole 发表于 2023-8-11 11:31:13

吸顶装感觉不太现实,地库都是大风管。

keyuhe 发表于 2023-8-11 11:38:07

可以按不同区域划分吧,基本上不走管道、桥架的一部分吸顶安装,比较多管道桥架的一部分吊杆安装吧。

wangguichao66 发表于 2023-8-11 11:45:48

7#应急照明感觉不是用的A型灯具吧?
A型灯具隔了风管还能这么亮的那得多大功率。
另外,这种间接照明的灯管坏了维修岂不是要大费周章?

D800-1~8 发表于 2023-8-15 13:35:52

wangguichao66 发表于 2023-8-11 11:45
7#应急照明感觉不是用的A型灯具吧?
A型灯具隔了风管还能这么亮的那得多大功率。
另外,这种间接照明的灯 ...

当时是GB51309刚出来,第一个项目
年前刚好验收
A型灯,蓝图是台谊 3W,8m一个吧

实际采购是中小厂,
价格比台谊便宜一半,具体瓦数不知道,

这个楼里各楼层、多个场所来看,这家灯确实很亮,
可能是新灯缘故

有的地方亮的不忍直视怕甲方说———搞这么亮干什么