壁灯 就是柱距太宽
只装一侧,不够均匀,对侧照度不足,图集、指南都有照度图
万一碰上一板一眼的检测,怕是未必过关
规范要求:通道要均匀,
3.2.5条 照明灯应采用多点、均匀布置方式————应字条款
4.5.6 照明灯宜安装在顶棚上。
双侧交叉隔柱子装灯,单侧灯间距15m、16m,照度可能还是有问题、配线也不方便
双侧每个柱子面对面装灯,甲方又该骂你没长脑子
结论:地下车库装壁灯,进退两难
那么,装顶灯,通道顶均匀布置,最符合规范图集意图
①吸顶装,地下室管线密集区,没有很好避让,就会遮挡,
相当于:间接照明。
间接照明设计导则———那就是加大灯的功率、或者加密呗。管线密集区 还不是特别多,可以接受
或者应急照明最后出图,等水暖管道布置好了,在管线基础上,见缝插针布灯
但一个应急照明 画这么麻烦,设计效率低
简单粗暴就是图上标注一句话吧,让施工单位现场避让各类遮挡物,确保地面照度
② 吊装/线槽灯?
和普通照明一样 线槽灯?
4.5.1 灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上,不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。
4.5.3 灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,应符合下列规定:
3 灯具采用吊装式安装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑构件上。
没说能装线槽下。或者把线槽认定为“装修材料”?
还要是24V的线槽,是利用加隔板的消防报警线槽吗?或是单独设一组应急照明线槽,甲方爸爸估计又想骂人了吧
|