dqaq 发表于 2023-8-13 18:40:48

将子集与全集并列,是谓形式逻辑谬误;将方式与措施并列,是谓技术逻辑谬误。至于语言逻辑谬误,这大家都看得出来,毋需赘言。

wangguichao66 发表于 2023-8-13 19:13:24

本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-13 21:56 编辑

nihaoccs 发表于 2023-8-13 10:27
联锁=连锁 这个问题 很多宣讲老师都说过了 需要所有的排烟防火阀串接 硬线连接到排烟风机上。
联锁控制 ...
本来不想再跟帖了,
实在闲得无聊,就再说两句吧。
让你找之前的帖子看看,
不看又跑来发表一通自己的看法,
什么叫“很多宣讲老师都说过了”,
倪照鹏(GB55036规范主编)还电邮里澄清“联锁”就是联动,
这些内容论坛里都有,兼听则明,拜托了解清楚状况再来探讨问题。

wangguichao66 发表于 2023-8-13 19:16:26

本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-13 19:18 编辑

nihaoccs 发表于 2023-8-13 10:29
而输出模块 如今我见过很多审查完的图纸都是输入输出模块 图审合格了。问过一些厂家,说是电源线关闭风机 ...
设计用输入输出模块怎么啦?
谁说了不允许I/O模块只用一个输入功能,
审查师只要你的设计能满足规范要求就行,浪费一个输出模块的事审查师闲得蛋疼才会提这种意见,
这种图纸过审能说明什么问题?

biwole 发表于 2023-8-14 08:42:23

wangguichao66 发表于 2023-8-13 19:13
本来不想再跟帖了,
实在闲得无聊,就再说两句吧。
让你找之前的帖子看看,


我早就不跟贴了,感觉有点鸡同鸭讲

wangguichao66 发表于 2023-8-14 08:52:19

dqaq 发表于 2023-8-13 17:41
纠结于某本标准图或规范条文中解释中咬文嚼字的“联锁,连锁,联动,连动”,是自寻烦恼。建筑设备领域某些 ...

有时候怀疑某些专业是不是专门制造这种混乱以便浑水摸鱼?
本来GB50116-4.5.5明确了的“排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止”,
到了GB51251-2017-5.2.2含混其词,变成“排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机”,后来专门函件澄清了还是排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ “连锁关闭排烟风机和补风机”,
再到GB55036变成了所有排烟防火阀“自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机”,范围扩大了,“连锁”也变成了“联锁”,
难不成规范编制组没人意识到会有歧义?

wangguichao66 发表于 2023-8-14 09:07:47

biwole 发表于 2023-8-14 08:42
我早就不跟贴了,感觉有点鸡同鸭讲

高人!
努力向你学习。

苏凌枫z 发表于 2023-8-14 09:16:10

其实图集《14X505-1》第23~25页有说联锁和连锁控制区别,可以参考。

wangguichao66 发表于 2023-8-14 09:30:46

苏凌枫z 发表于 2023-8-14 09:16
其实图集《14X505-1》第23~25页有说联锁和连锁控制区别,可以参考。

打错字了吧?
图集《14X505-1》第23~25页只有“联动”与“连锁”,没有“联锁”字样吧?

wangguichao66 发表于 2023-8-14 09:38:04

顺便提醒一下大家:
图集《14X505-1》第23~24页表中“联动触发信号”一栏里表述和规范条文是矛盾的,
“排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号”,
不需要再把“联动触发信号”与火灾探测器的“报警触发信号”两者“与”后再产生“联动触发信号”。
4.1.6 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。

苏凌枫z 发表于 2023-8-14 09:38:56

wangguichao66 发表于 2023-8-14 09:30
打错字了吧?
图集《14X505-1》第23~25页只有“联动”与“连锁”,没有“联锁”字样吧?

额,确实,默认联动为联锁了。{:1_424:}

wangguichao66 发表于 2023-8-14 09:49:26

苏凌枫z 发表于 2023-8-14 09:38
额,确实,默认联动为联锁了。

态度挺好,敢于认错!
规范编制组专家要能有这态度、知错能改也不至于搞出这么多混乱。{:1_491:}
感觉专家嘛面子肯定比其他什么都重要,
错了还要找各种借口,
然后再制造出更过的混乱。
不过也是,建筑电气(别人说初中生就可以胜任的工作{:1_480:})要不是有这么多破事,
谁都能搞出个不错的设计图纸,
专家们还有啥存在价值?

苏凌枫z 发表于 2023-8-14 10:06:56

wangguichao66 发表于 2023-8-14 09:49
态度挺好,敢于认错!
规范编制组专家要能有这态度、知错能改也不至于搞出这么多混乱。
感觉 ...

哈哈哈,不是说,制图员,有手就行嘛{:1_491:}

lylvice 发表于 2023-8-14 10:13:57

你们在说什么把我都看晕了,常开不要联动吗?就是一个信号线,现在在常开阀这里(也可以在附近做模块箱子)做地址,后端可以直接联动,做控制就行了。常开又不需要电源没有动作点呀

nihaoccs 发表于 2023-8-14 15:53:51

wangguichao66 发表于 2023-8-13 19:13
本来不想再跟帖了,
实在闲得无聊,就再说两句吧。
让你找之前的帖子看看,


问题是倪照鹏这也是一家之言,
要是有别的编制组成员认为就是“连锁”,那该听谁的?
还是要有规范编制组书面带章的答复才有法律效力。
{:1_476:}咱们说再多,还是看图审专家的理解,还是以当地为准,还是等编制组的答复才有法律效力