nihaoccs
发表于 2023-8-12 18:54:49
dqaq 发表于 2023-8-11 22:47
大家理解的控制线,是指将排烟防火阀作为受控对象的线。你说的这根线,是为停机提供控制信号的线 ...
那为什么我见过很多图纸 ,我看280度排烟防火阀都是信号线加电源线,配输入输出模块。问过一些厂家,确实可以这么做,电源线是起到关闭风机作用
wangguichao66
发表于 2023-8-12 21:24:41
nihaoccs 发表于 2023-8-12 18:54
那为什么我见过很多图纸 ,我看280度排烟防火阀都是信号线加电源线,配输入输出模块。问过一些厂家,确实 ...
好好看看原来排烟风机总管处排烟防火阀辅助接点的接线图吧,一组作为火警反馈信号,接入火警输入模块,另一组作为连锁关闭排烟风机的端子,串接在消防排烟风机控制回路中,和火警电源线、输出模块有毛线关系。
nihaoccs
发表于 2023-8-12 21:37:43
wangguichao66 发表于 2023-8-12 21:24
好好看看原来排烟风机总管处排烟防火阀辅助接点的接线图吧,一组作为火警反馈信号,接入火警输入模块,另 ...
你还是没看懂我得问题 现在消防设施通用规范 要求的是 任一排烟防火阀联锁控制风机关闭。“联锁”说的是不受火灾报警联动控制器的影响,点对点控制,所有的排烟防火阀硬线接到排烟风机上。
nihaoccs
发表于 2023-8-12 21:40:29
nihaoccs 发表于 2023-8-12 21:37
你还是没看懂我得问题 现在消防设施通用规范 要求的是 任一排烟防火阀联锁控制风机关闭。“联锁”说的是 ...
就是说现在的做法是 280度常开排烟防火阀配输入模块,信号线反馈给消控室。然后所有的排烟防火阀2x1.5硬线直接接到风机上,不需要经过火自报系统。系统图、平面图都需要画出来。
wangguichao66
发表于 2023-8-12 23:20:55
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-13 04:53 编辑
nihaoccs 发表于 2023-8-12 21:37
你还是没看懂我得问题 现在消防设施通用规范 要求的是 任一排烟防火阀联锁控制风机关闭。“联锁”说的是 ...
不是没看懂你的问题,只是说你280°防火阀要用输出模块和电源线的说法不对。
再说回GB55036关于280°防火阀联锁关闭排烟风机的问题,
按你的理解是所有280°防火阀都要连锁关闭排烟风机,接线方面无非是把所有280°防火阀和排烟风机总管处280°防火阀串接(常开触点全部并联)起来就行了。
其实论坛里有讨论过,用词是“联锁”不是“连锁”,讨论结果大部分认为除了排烟风机总管处280°防火阀应先连锁关闭排烟风机外,其他的280°防火阀反馈信号到火警总机,联动关闭排烟风机就行了。每个280°防火阀都用硬线连锁关闭排烟风机接线太麻烦了,不大现实。
至于所有280°防火阀都联动关闭排烟风机是否合理,由通风专业提资就完了,电气专业没必要管这些。
nihaoccs
发表于 2023-8-13 10:27:25
wangguichao66 发表于 2023-8-12 23:20
不是没看懂你的问题,只是说你280°防火阀要用输出模块和电源线的说法不对。
再说回GB55036关于280°防 ...
联锁=连锁 这个问题 很多宣讲老师都说过了 需要所有的排烟防火阀串接 硬线连接到排烟风机上。
联锁控制,也称为“连锁控制”、“直接自动控制”等,通常是指相对独立于火灾自动报警联动控制以外的控制方式。
联锁控制主要应用于一些需要确保的联动条件,不应受火灾自动报警系统手动\自动状态、故障状态等因素影响,主要通过“专线控制”方式实现,类似于“点对点”的控制方式。
排烟防火阀应联锁关闭相应排烟风机、补风机,此功能通常采用“专线控制”的方式实现,即从排烟防火阀拉专线至风机控制柜,直接联锁控制。
nihaoccs
发表于 2023-8-13 10:29:33
wangguichao66 发表于 2023-8-12 23:20
不是没看懂你的问题,只是说你280°防火阀要用输出模块和电源线的说法不对。
再说回GB55036关于280°防 ...
而输出模块 如今我见过很多审查完的图纸都是输入输出模块 图审合格了。问过一些厂家,说是电源线关闭风机。14火自报图集也是这种做法。当然我用的肯定仅仅是输入模块{:1_428:},反馈个信号给消防控制室就行。
nihaoccs
发表于 2023-8-13 10:43:11
wangguichao66 发表于 2023-8-12 23:20
不是没看懂你的问题,只是说你280°防火阀要用输出模块和电源线的说法不对。
再说回GB55036关于280°防 ...
而你所说的仅仅是联动控制,受火灾报警控制器影响。请看消防设施通用规范,11.3.5 下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能。人家说 的是联锁控制,不是联动控制
nihaoccs
发表于 2023-8-13 11:24:32
wangguichao66 发表于 2023-8-12 23:20
不是没看懂你的问题,只是说你280°防火阀要用输出模块和电源线的说法不对。
再说回GB55036关于280°防 ...
《通用规范》及报警联动控制器的产品标准不支持单点联动,报警联动控制器不能实现“任一常闭式送风口(排烟口)开启,防排烟风机联动启动”功能,只能采用“联锁控制”。
依 《通用规范》12.0.11 规定:“需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应为两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合”。也就是说,通过单一的送风口(排烟口)开启信号启动风机的联动方式不许可。要实现“任一常闭式送风口(排烟口)开启,防排烟风机联动启动”功能,只能采用“联锁控制”。
实际上,报警联动控制器的产品标准 《消防联动控制系统》GB 16806 ,也有相同要求,不支持单点联动。
wangguichao66
发表于 2023-8-13 11:47:08
nihaoccs 发表于 2023-8-13 11:24
《通用规范》及报警联动控制器的产品标准不支持单点联动,报警联动控制器不能实现“任一常闭式送风口(排 ...
先分清这里涉及到的“报警触发信号”和“联动触发信号”两个概念,
两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,
排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,直接作为排烟风机启动的联动触发信号。
这些问题都是之前论坛里探讨过的,有兴趣看看之前大家讨论的帖子吧,
没兴趣老是炒冷饭。
nihaoccs
发表于 2023-8-13 14:53:07
wangguichao66 发表于 2023-8-13 11:47
先分清这里涉及到的“报警触发信号”和“联动触发信号”两个概念,
两个独立的报警触发装置报警信号的“ ...
大哥 你还是没明白什么是联动 什么是联锁 联锁不受火自报控制 规范条文这里可不是简单的联动,联锁不等于联动
dqaq
发表于 2023-8-13 17:41:47
纠结于某本标准图或规范条文中解释中咬文嚼字的“联锁,连锁,联动,连动”,是自寻烦恼。建筑设备领域某些专家自定义的这些术语(有的只是外延列举,实际上连定义都没有),既不符合语言逻辑,也不符合技术逻辑,甚至不符合形式逻辑。
dqaq
发表于 2023-8-13 17:45:28
比如,“联”是关联的意思。与谁关联?与什么关联?具体到联动控制来说,特指控制行为与系统某些环节的状态或状态变化关联,跟实现联动的具体措施没半毛钱关系。
dqaq
发表于 2023-8-13 17:48:28
再比如,就按某资料对”连锁“与”联锁“的解释,逻辑上也谬误百出。按那种解释,”连锁“实际上是”联动“的一种特定的实现方式,而不是并列的两种措施。
dqaq
发表于 2023-8-13 17:51:42
本帖最后由 dqaq 于 2023-8-13 18:52 编辑
再再如,联锁与联控,前者指控制有顺序上的先决条件,且这些先决条件是系统其他部分的状态信息,也是联控的一种特定类型,而不是两种并列的形式,且与具体技术实现方式无关。