糖豆粑粑 发表于 2023-8-8 11:24:18

向各位老师请教,全厂项目车间应急照明审图意见,如下

1. 丙类车间设置的自带蓄电池集中控制应急照明系统与办公楼集中电源集中控制应急照明系统矛盾,需统一(办公楼有消防控制室,设置集中电源集中控制,但跟车间没关联吧{:1_486:})
2、ALE应急照明配电箱为消防一级负荷,应双电源供电(车间仓库室外消防用水量25,我按的三级负荷,电源引自配电室专用回路)

闲画电气忙种地 发表于 2023-8-8 11:40:59

1,系统矛盾需统一,无规范依据出处,无理;2,消防负荷等级按单体确定无问题(但消控室、消防水泵房等单体除外)

ShadowShinyui 发表于 2023-8-8 14:10:03

你办公室和车间啥位置关系?审批时候是不是独立报的??

糖豆粑粑 发表于 2023-8-8 14:22:28

闲画电气忙种地 发表于 2023-8-8 11:40
1,系统矛盾需统一,无规范依据出处,无理;2,消防负荷等级按单体确定无问题(但消控室、消防水泵房等单体 ...

感谢回复,我也是这么想的{:1_476:}

糖豆粑粑 发表于 2023-8-8 14:23:39

ShadowShinyui 发表于 2023-8-8 14:10
你办公室和车间啥位置关系?审批时候是不是独立报的??

是一个全厂项目,同时报审的

wangguichao66 发表于 2023-8-8 15:48:27

丙类车间有没有设火警系统?在不在办公楼消防控制室的服务范围内?
如果在的话第1条意见没错。
第2条意见像应急照明这种可以按自己单体的消防负荷等级设计,
只有水泵房、消控室这种服务于整体的要按最高的消防负荷等级。

糖豆粑粑 发表于 2023-8-8 15:56:01

wangguichao66 发表于 2023-8-8 15:48
丙类车间有没有设火警系统?在不在办公楼消防控制室的服务范围内?
如果在的话第1条意见没错。
第2条意见 ...

丙类车间有火灾报警,是接到办公楼的消防控制室,现在车间用的是集中控制型应急照明,只不过是灯具自带蓄电池的,因为车间没有配电间 没法放置集中电源。之前好多项目这么做 也没这么提过{:1_473:}

wangguichao66 发表于 2023-8-8 16:08:46

糖豆粑粑 发表于 2023-8-8 15:56
丙类车间有火灾报警,是接到办公楼的消防控制室,现在车间用的是集中控制型应急照明,只不过是灯具自带蓄 ...

不好意思,没看清楚,还以为是集中控制和非集中控制的问题。
集中电源和非集中电源按各自单体设计没问题。

糖豆粑粑 发表于 2023-8-8 16:10:46

wangguichao66 发表于 2023-8-8 16:08
不好意思,没看清楚,还以为是集中控制和非集中控制的问题。
集中电源和非集中电源按各自单体设计没问题 ...

没事没事老师,我一开始也是一位审图提的是非集中和集中控制的问题。我这边跟审图沟通下,到时候在这发一下结果

ShadowShinyui 发表于 2023-8-8 17:13:30

糖豆粑粑 发表于 2023-8-8 14:23
是一个全厂项目,同时报审的

车间和办公室那一个建筑里没法分开做的只能同一等级按高的走

糖豆粑粑 发表于 2023-8-8 17:34:27

借楼再问各位老师个问题,比如我厂区里车间按自带蓄电池集中控制应急照明箱,办公楼带控制室的按集中电源集中控制,有没有厂家的应急照明控制器能兼容这两种型式,专家说没见过这么配置的,都是要么自带电池要么集中电源,只能一种

糖豆粑粑 发表于 2023-8-9 07:55:47

糖豆粑粑 发表于 2023-8-8 17:34
借楼再问各位老师个问题,比如我厂区里车间按自带蓄电池集中控制应急照明箱,办公楼带控制室的按集中电源集 ...

昨晚咨询了敏华和东君,说是可以这样配合,只要同一个厂家的就可以

树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 08:36:22

是要么自带电池要么集中电源,只能一种
这个依据是啥?

糖豆粑粑 发表于 2023-8-9 09:17:52

树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 08:36
是要么自带电池要么集中电源,只能一种
这个依据是啥?

树总,审图老师提的{:1_480:},让我核实下,我就问了几个厂家,大部分都支持

zhang1715 发表于 2023-8-9 09:38:24

第一条这种做法很少,不过应该可以,第二条不应该提,按一级负荷有些离谱了,如果提二级还能理解但也不对
页: [1] 2
查看完整版本: 向各位老师请教,全厂项目车间应急照明审图意见,如下