轻云舟 发表于 2023-8-3 17:56:29

请问现在是不是不鼓励用桥架本体作为PE线了?

请问现在是不是不鼓励用桥架本体作为PE线了?当然桥架本体能否作为PE线需校核桥架的材质,不过即使最小的桥架100×50的,厚度为1mm,其截面积为300mm²,大于40×4的扁钢。以前04图集上有桥架本体作为PE的做法,但是22版的删除了。55024还说民建不能用桥架做PE,那工业建筑呢?很奇怪这里为什么只说民建,工业建筑呢?民建工建在接地上有何区别,为何要区分呢?

powertad 发表于 2023-8-3 18:19:54

本来就不用,这都是辅助的接地方法。

965868274 发表于 2023-8-4 09:53:27

没有利用桥架做pe线,而且水平长度大30米的桥架还有通长敷设镀锌扁钢做为接地扁钢

贾行家 发表于 2023-8-4 11:33:36

按规范要求是可以的,当然民用已经明确了不可以了,其他行业我觉得也不会有几个这么干的,因为虽然接地规范明确可以使用,但是条件太苛刻了,我认为几乎是无法实现的,至少风险收益比太差。

糖豆粑粑 发表于 2023-8-4 12:38:46

新桥架图集好像删了不少内容,室内外桥架连接的做法也没有了,像这样还能继续参照04版图集吗

daguang816 发表于 2023-8-4 14:18:27

不允许

树欲静而风不止 发表于 2023-8-4 14:54:36

桥架外壳做PE,那就是里面的电缆都没有PE了,桥架到设备处(如到泵房),桥架外壳与各水泵接地端子怎么接

轻云舟 发表于 2023-8-4 16:01:05

本帖最后由 轻云舟 于 2023-8-4 16:03 编辑

树欲静而风不止 发表于 2023-8-4 14:54
桥架外壳做PE,那就是里面的电缆都没有PE了,桥架到设备处(如到泵房),桥架外壳与各水泵接地端子怎么接
原来是这样啊树总,我理解的是用桥架做PE,只是就不用在桥架上敷设通长的扁钢了,电缆内的PE线该有的还得有。只是室内明敷的接地扁钢可以用桥架连接,比方说一层的接地扁钢和二层的接地扁钢都接到金属桥架上就行。或者说金属桥架内不设置通长的扁钢,桥架之间采用金属连接板,请问这样可以吗?

轻云舟 发表于 2023-8-4 16:04:36

贾行家 发表于 2023-8-4 11:33
按规范要求是可以的,当然民用已经明确了不可以了,其他行业我觉得也不会有几个这么干的,因为虽然接地规范 ...

贾老师,请问金属桥架内不敷设通长扁钢,桥架之间采用金属连接板可以吗?

轻云舟 发表于 2023-8-4 16:05:43

感谢大家的回复!

树欲静而风不止 发表于 2023-8-4 16:10:47

轻云舟 发表于 2023-8-4 16:01
原来是这样啊树总,我理解的是用桥架做PE,只是就不用在桥架上敷设通长的扁钢了,电缆内的PE线该有的还得 ...

可以呀,分三种情况:
第一,利用其金属外壳做接地干线。要求:跨接线16
第二,不利用其金属外壳做接地干线,只是桥架接地,要求:跨接线4,除起始端接地,每隔30米与接地干线再连接。
第三,单独敷设接地扁钢。要求:跨接线不做要求,两处接地(一般是起始端)

树欲静而风不止 发表于 2023-8-4 16:16:36

以上的做法,并不是做设备的PE线,不是规范说的意思

qiu!4455 发表于 2023-8-4 18:27:51

建筑电气2023第5期第61页《TN - S 系统中金属低压电缆桥架的接地配置探析》讲得比较透切。

轻云舟 发表于 2023-8-5 08:09:21

本帖最后由 轻云舟 于 2023-8-5 08:19 编辑

树欲静而风不止 发表于 2023-8-4 16:16
以上的做法,并不是做设备的PE线,不是规范说的意思
谢谢树总!

轻云舟 发表于 2023-8-5 08:10:48

qiu!4455 发表于 2023-8-4 18:27
建筑电气2023第5期第61页《TN - S 系统中金属低压电缆桥架的接地配置探析》讲得比较透切。

好的,谢谢您,我去找找
页: [1] 2
查看完整版本: 请问现在是不是不鼓励用桥架本体作为PE线了?