biwole
发表于 2023-7-31 14:57:18
wangguichao66 发表于 2023-7-31 14:45
说不需要的人,基本上都是忽略了人员密集场所GB51309-3.2.7这一条的。
标志灯应设在醒目位置,应保证..... ...
有些同仁纠结在不大于200平米营业厅,这条是不是新火通规出来就废止了。
x01oct
发表于 2023-7-31 14:59:59
wangguichao66 发表于 2023-7-31 14:45
说不需要的人,基本上都是忽略了人员密集场所GB51309-3.2.7这一条的。
标志灯应设在醒目位置,应保证..... ...
按您这个说法,厕所蹲坑上都得设
x01oct
发表于 2023-7-31 15:07:38
本帖最后由 x01oct 于 2023-7-31 15:08 编辑
wangguichao66 发表于 2023-7-31 11:18
我觉得我已经讲的很清楚,可以对号入座了,看来还是错了。
再补充一下吧:
如果房间门不属于安全出口,每 ...
有些东西,就看是不是讲道理,很可惜,在国内设计领域,不讲道理。。。
本身疏散出口和安全出口灯分成两种,就是很扯淡的事情。
消防疏散的时候,有人会看么?社会上有任何宣传,这两种是不同的灯么?GB13945里有区分这两种灯么?
这规范除了审查老师用来卡设计人员以外,没有其他任何领域说这是两种灯。
真tm神奇了!!
wangguichao66
发表于 2023-7-31 15:27:08
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-7-31 15:28 编辑
x01oct 发表于 2023-7-31 14:59
按您这个说法,厕所蹲坑上都得设
从执行规范的角度讨论,
如果要严格执行这一条规范,
如果客房算是人员密集场所的话,
的确如此。
有些人讨论过人员密集场所是按建筑还是按场所划分的问题,
认为非人员密集建筑的办公楼的大型会议室等算人员密集场所
人员密集场所的办公区等类似的不属于人员密集场所,
可惜没有权威文件支持。
旅馆的客房算人员密集场所,还要把卫生间排除在外吗?
所以您觉得卫生间蹲坑要设疏散标志搞笑,
我也非常认可,我也没少骂这脑残的规范条文,
但从执行规范的角度没有什么依据可以不这样做。
x01oct
发表于 2023-7-31 15:31:23
wangguichao66 发表于 2023-7-31 15:27
从执行规范的角度讨论,
如果要严格执行这一条规范,
如果客房算是人员密集场所的话,
确实,规范执行比较教条,某些定义却又模糊不清
hastings
发表于 2023-7-31 15:45:02
建规的疏散指示在疏散照明之后,通用规范放在了前面。意思很明确,这两个可以单独存在,我以前一直认为光有疏散指示有屁用,但是既然通用规范出来了,楼主的情况,肯定是小于200平米,我做的话,就只设个疏散出口标志。
qiu!4455
发表于 2023-7-31 16:04:44
设的依据是GB50016-2014(2018年版)10.3.5.1 应设置在安全出口和人员密集场所的疏散门正上方。
qiu!4455
发表于 2023-7-31 16:07:55
qiu!4455 发表于 2023-7-31 16:04
设的依据是GB50016-2014(2018年版)10.3.5.1 应设置在安全出口和人员密集场所的疏散门正上方。
但实际上大家执行得不太严格,比如学校的教室,基本没设置。
biwole
发表于 2023-7-31 16:16:42
qiu!4455 发表于 2023-7-31 16:07
但实际上大家执行得不太严格,比如学校的教室,基本没设置。
是的,蹲坑都设,教室没看到设置的。
biwole
发表于 2023-7-31 16:18:01
hastings 发表于 2023-7-31 15:45
建规的疏散指示在疏散照明之后,通用规范放在了前面。意思很明确,这两个可以单独存在,我以前一直认为光有 ...
房间小,疏散指示也有光,也算有点照明{:1_491:}
L446231510
发表于 2023-8-1 08:43:35
qiu!4455 发表于 2023-7-31 16:07
但实际上大家执行得不太严格,比如学校的教室,基本没设置。
我们教室一般都设置的,执行人员密集场所的疏散门设置灯光疏散指示标志的条文,人数超过50人的房间都需要设置。
jj2003
发表于 2023-8-1 13:17:29
本帖最后由 jj2003 于 2023-8-1 13:25 编辑
GB55037对安全出口的定义:
12 安全出口 safety exit
供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口
室内外安全区域的定义:
GB50016:
2.1.14 本条术语解释中的“室内安全区域”包括符合规范规定的避难层、避难走道等,“室外安全区域”包括室外地面、符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合本规范第6.6.4条要求的天桥、连廊等。
wangguichao66
发表于 2023-8-1 15:26:22
qiu!4455 发表于 2023-7-31 16:07
但实际上大家执行得不太严格,比如学校的教室,基本没设置。
原来大家有个共识是设置了应急照明的场所才考虑设置疏散指示,
GB50016-10.1.3-2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所,
条文里列明的场所设应急照明,
同样的人员密集场所面积大于400的设疏散指示(GB51309-表3.2.5-III-2),
虽然有GB51309-3.2.7"在人员密集场所的任何位置都能看到标志灯"的荒唐规定,因为和其他条文矛盾且明显不合理,这一条实际基本上没执行。
原来是GB50016-10.3.5"应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方"也是类似的情况。
现在GB50037变成强条了,麻烦事也就接踵而来。
rainmen_73
发表于 2023-8-1 16:12:59
本帖最后由 rainmen_73 于 2023-8-1 16:20 编辑
wangguichao66 发表于 2023-8-1 15:26
原来大家有个共识是设置了应急照明的场所才考虑设置疏散指示,
GB50016-10.1.3-2 观众厅、展览厅、多功 ...
GB50016-10.3.5"应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。这条我目前在审图时还是执行的(确实也有过反复纠结,这都是在51309发布之前,也包括在51309发布后),房间则按30人确定是否属于“人员密集的场所”。以此标准学校一般教室也要求加标志灯。但同样按消防法认定为人员密集场所的旅馆客房,劳密宿舍则明显人数过少不考虑。至于“GB51309-3.2.7"在人员密集场所的任何位置都能看到标志灯"这条,我是在对于如食堂餐厅内低位设置标志灯(被家具遮挡)提出意见的依据,要求改高位安装。
rainmen_73
发表于 2023-8-1 16:16:59
qiu!4455 发表于 2023-7-31 16:07
但实际上大家执行得不太严格,比如学校的教室,基本没设置。
我是审图我执行