飘零爱思考
发表于 2023-7-28 08:48:16
x01oct 发表于 2023-7-27 10:44
假如,安防控制室里,放一台30~50kVA的UPS,一体式的,您那边需要做防爆灯具么??
这种情况一般不做防爆灯具,但也有做的。我个人的想法是根据DL∕T 5044-2014 《电力工程直流电源系统设计技术规程》看蓄电池的容量,如果超过规范值就做,不超过就不做。
飘零爱思考
发表于 2023-7-28 08:56:35
wangguichao66 发表于 2023-7-27 10:56
不知道您是哪个行业的,接触到的UPS/EPS和蓄电池都不在一个房间?
我们民用建筑里绝大多数UPS/EPS是自带 ...
我是做数据中心行业的。关于是否采用防爆灯具,我个人觉得蓄电池容量超过了规定值,有爆炸风险了就应采用防爆灯具。
wangguichao66
发表于 2023-7-28 11:53:07
飘零爱思考 发表于 2023-7-28 08:56
我是做数据中心行业的。关于是否采用防爆灯具,我个人觉得蓄电池容量超过了规定值,有爆炸风险了就应采用 ...
数据中心行业的,UPS和蓄电池分开太正常了。
对于截图的内容还想补充一下:
蓄电池不能光看容量,2v100AH和220v100AH,都是100AH,,蓄电池总容量WH差太多了。
DL/T 5044里提到的直流系统电压是110v/220v,
如果是低压36/24V系统还是不建议直接看蓄电池容量,换算到WH才有参考价值。
DDou
发表于 2023-7-28 12:13:08
飘零爱思考 发表于 2023-7-28 08:56
我是做数据中心行业的。关于是否采用防爆灯具,我个人觉得蓄电池容量超过了规定值,有爆炸风险了就应采用 ...
300Ah不是很容易就达到了吗?12V100Ah的蓄电池3块算300Ah吗?
x01oct
发表于 2023-7-28 15:30:07
飘零爱思考 发表于 2023-7-28 08:56
我是做数据中心行业的。关于是否采用防爆灯具,我个人觉得蓄电池容量超过了规定值,有爆炸风险了就应采用 ...
300Ah 没有规定电压,岂不是很奇怪?
飘零爱思考
发表于 2023-7-28 16:36:44
x01oct 发表于 2023-7-28 15:30
300Ah 没有规定电压,岂不是很奇怪?
DL∕T 5044-2014 《电力工程直流电源系统设计技术规程》的应用场景感觉和题主的场景有差异的,而且还是电力行业的推荐性规范。但GB55024宣贯的时候给搬出来了,很尴尬。从严执行吧。
wangguichao66
发表于 2023-7-28 17:09:50
飘零爱思考 发表于 2023-7-28 16:36
DL∕T 5044-2014 《电力工程直流电源系统设计技术规程》的应用场景感觉和题主的场景有差异的,而且还是电 ...
所以规范才用了“专用蓄电池室”这个词,也就是说不是蓄电池单独放在一个房间的,不管多少AH(WH),都可以不执行这条规范。
当然,如果蓄电池容量确实比较大的(WH),设计师可以自己酌情考虑要不要执行这一条。
xyw879405346
发表于 2023-7-28 17:33:53
做了几年数据中心,大的一般都单独电池室,用防爆灯,小的数据中心跟UPS放在一个房间,用防爆灯,一体化那种没用防爆
lyzzb
发表于 2024-8-9 16:58:59
树欲静而风不止 发表于 2023-7-27 09:06
我是觉得国家根本没有必要搞通用规范,就把各专项规范编好,强条也只在各专项出现。搞这个通用,技术指导 ...
理想丰满,现实骨感
lyzzb
发表于 2024-8-9 17:04:17
DDou 发表于 2023-7-28 12:13
300Ah不是很容易就达到了吗?12V100Ah的蓄电池3块算300Ah吗?
监控UPS随随便便超
whitepigeon
发表于 2024-8-16 11:33:26
按照爆规附录也是轻轻松松的超。