普通电梯前室是否要设消防广播
民规,13.3.6.5电梯前室、疏散楼梯间内应设置应急广播扬声器;这边电梯前室包括普通电梯前室吗,我看到这边有人普通电梯前室不做广播,只做消防电梯前室,违反规范了吗 我们是只要是电梯前室就加,规范没有说是消防电梯前室 这么小的空间加这么一个广播也不考虑是否声压过大,吵得人心烦也不见得听得清 3w广播没多大。 biwole 发表于 2023-7-26 17:00
3w广播没多大。
你算过吗。正常广播灵敏度90dB/W 数据从何而来? 普通电梯有前室吗? rainmen_73 发表于 2023-7-26 14:24
这么小的空间加这么一个广播也不考虑是否声压过大,吵得人心烦也不见得听得清
前室加,楼梯间有加,两个挨着这么近。。规范不知道怎么想的。 chipy 发表于 2023-7-31 09:24
前室加,楼梯间有加,两个挨着这么近。。规范不知道怎么想的。
这个是著名的新民标你要求的。报警规范只要求走道、大厅等处设置。 针对消防电梯前室 楼梯间可以不是每层设,前室都得设 掘个坟,普通电梯就不叫前室了,前室只有防烟楼梯间、消防电梯有前室。 xwz778 发表于 2023-11-29 10:22
掘个坟,普通电梯就不叫前室了,前室只有防烟楼梯间、消防电梯有前室。
有的专家都搞不清楚,所以就反过来影响设计人员,设计人员宁多勿错,所以都上了。{:1_473:}