liuiping 发表于 2023-7-24 16:11:33

我刚没看清楚那个图,那么多泵了啊,我还以为就一个了,应该是辅助等电位联结

轻云舟 发表于 2023-7-24 16:56:26

ShadowShinyui 发表于 2023-7-24 15:38
这个扁钢设置依据就是实际需要啊。需要连接体让区域内保持电位相等,可以理解为一个超长版SEB
关于接地 ...

但是这个扁钢只是实现的设备与设备的等电位,没实现与大地的等电位,这就很扯。

轻云舟 发表于 2023-7-24 16:59:56

liuiping 发表于 2023-7-24 16:11
我刚没看清楚那个图,那么多泵了啊,我还以为就一个了,应该是辅助等电位联结

可问题是没跟大地等电位啊,人站在地面上一样会触电。

liuiping 发表于 2023-7-25 10:59:19

你去看看规范局部等电位和辅助等电位应该就明白了

轻云舟 发表于 2023-7-25 11:28:15

liuiping 发表于 2023-7-25 10:59
你去看看规范局部等电位和辅助等电位应该就明白了

是的,局部、辅助等电位的确不一定接地,但是不接地的话我想不明白它是如何保护人触电的

3343 发表于 2023-9-26 11:00:11

昨天读规范的时候突然想到,题主图片的这个供电做法有没有可能是,全厂的接地网连在一起,变电所三芯电缆出线供电至电机(无PE),然后现场再做设备的外壳接地

ccck 发表于 2023-9-26 11:47:50

轻云舟 发表于 2023-7-22 16:41
是的朋友,我对这根扁钢的作用一直弄不明白。不明白它的作用,就无法选它的规格,40×4?25×4?或者是需 ...

我们这边厂里这种做法是tn系统的重复接地,扁钢是要和基础接地连起来的。你照片里不连基础接地我认为是做错了

fayou 发表于 2023-9-26 16:09:26

看王老《低压电气装置的设计安装与检验》P201 地面等电位金属密度为10m.