轻云舟
发表于 2023-7-22 18:09:03
dqaq 发表于 2023-7-22 17:37
1、虽然这条写的是间接接触防护,但5s主要考虑的不是电击问题,而是绝缘破坏扩大、火灾、热承受力等。可 ...
非常感谢您最近多次对我的指导,由此看来有些时候完美的设计是不存在的吧!
winter7655
发表于 2023-7-23 15:38:07
学习了{:1_491:}
ShadowShinyui
发表于 2023-7-23 17:28:32
地面那根扁钢等电位肯定是有,在地面敷设就是为了以后设备移动了直接连扁钢上就行
关于是否有接地的功能就得看和接地极怎么连接的了
轻云舟
发表于 2023-7-23 21:46:31
ShadowShinyui 发表于 2023-7-23 17:28
地面那根扁钢等电位肯定是有,在地面敷设就是为了以后设备移动了直接连扁钢上就行
关于是否有接地的功能就 ...
“地面那根扁钢等电位肯定是有”,依据是?
cc123@
发表于 2023-7-24 09:30:35
轻云舟 发表于 2023-7-22 16:41
是的朋友,我对这根扁钢的作用一直弄不明白。不明白它的作用,就无法选它的规格,40×4?25×4?或者是需 ...
曾经刚毕业那会儿遇到业主检修高压柜,断电后直接用临时接地线(检修专用的)接在明敷的一圈扁钢上,另一边应该是接母线还是什么地方,然后就听见了一声响动,我问技术负责人,他们在干嘛,技术负责人说这是将高压母线的电容电流给释放了,要不然即使断电了,仍然有电击的危险。
轻云舟
发表于 2023-7-24 09:50:23
cc123@ 发表于 2023-7-24 09:30
曾经刚毕业那会儿遇到业主检修高压柜,断电后直接用临时接地线(检修专用的)接在明敷的一圈扁钢上,另一 ...
变配电室内的到时可以立即,室外的电机这么做理由是啥,因为是否需要等电位根据低规5.2.5来看是需要计算的,而且等电位还要跟大地等电位。这就需要在电机基础附近敷设等电位带,我感觉小厂子没这么做的,大厂估计也够呛。
liuiping
发表于 2023-7-24 10:06:38
你这不应该就是一个接地线?和等电位没有关系吧。
轻云舟
发表于 2023-7-24 10:10:14
liuiping 发表于 2023-7-24 10:06
你这不应该就是一个接地线?和等电位没有关系吧。
可是为什么需要接地线呢,电机接线盒里面都有PE端子,PE线跟电缆都在一起了。
liuiping
发表于 2023-7-24 10:44:04
轻云舟 发表于 2023-7-24 10:10
可是为什么需要接地线呢,电机接线盒里面都有PE端子,PE线跟电缆都在一起了。
你不是室外设备吗?RCD容易误动作不愿意用,距离远的话,pe线的故障回路阻抗肯定大不是,如果现场做了接地,故障电流就大多了,你的断路器不就可以可靠动作了,满足灵敏性了
轻云舟
发表于 2023-7-24 11:34:44
liuiping 发表于 2023-7-24 10:44
你不是室外设备吗?RCD容易误动作不愿意用,距离远的话,pe线的故障回路阻抗肯定大不是,如果现场做了接 ...
那可不一定。王老说,当外设接地干线与电缆内PE线规格相同,距离相线30cm时,由于距离相线远,容抗增大,只能流通故障电流额定10%,并不能很好的起到减小回路阻抗的作用。所以外设PE线不是一个好办法,它几乎不能增大短路电流。
liuiping
发表于 2023-7-24 11:37:57
那是外设 你现在不是相当于加了一根大pe了,
轻云舟
发表于 2023-7-24 11:42:52
liuiping 发表于 2023-7-24 11:37
那是外设 你现在不是相当于加了一根大pe了,
3#图中的扁钢也是外设啊,没太明白您的意思。我的意思就是3#中外设扁钢的依据是什么,如果是为了增大故障电流使断路器动作,是不现实的。
ShadowShinyui
发表于 2023-7-24 14:21:28
轻云舟 发表于 2023-7-23 21:46
“地面那根扁钢等电位肯定是有”,依据是?
设备和钢结构等金属都和他相连为啥不是等电位。是否是接地是需要看是否和接地极相连。
轻云舟
发表于 2023-7-24 14:58:18
ShadowShinyui 发表于 2023-7-24 14:21
设备和钢结构等金属都和他相连为啥不是等电位。是否是接地是需要看是否和接地极相连。
哦哦!我理解错了你的意思了!但是它这个等电位只能实现设备和设备之间的等电位,没办法实现设备与大地的等电位,人还是有可能有触电的危险。但是我想问的是这根扁钢存在的依据是什么?恐怕是没有
ShadowShinyui
发表于 2023-7-24 15:38:10
轻云舟 发表于 2023-7-24 14:58
哦哦!我理解错了你的意思了!但是它这个等电位只能实现设备和设备之间的等电位,没办法实现设备与大地的 ...
这个扁钢设置依据就是实际需要啊。需要连接体让区域内保持电位相等,可以理解为一个超长版SEB
关于接地如果有需要把这个扁钢与相连金属物件设置接地