mujianchao 发表于 2023-7-24 10:41:09

路过学习了,楼上很多不错见解。一般高压线路回路容量都有规定,每个地方电力局有所差别,还要结合用电距离,如果高压线路不是专用的,还要考虑线路已经带了多少负荷;结合图集和配电手册上所给出了合理的供电距离及负荷:6kv合理供电距离在8km内,功率在3000kw以内(电缆);3个6500,还要用6kv,我觉得不合理

liangyeguan 发表于 2024-9-13 17:49:14

这个有下文了吗?看到有说双拼电缆有环流的,”说两路高压供一条母线,合闸的时候会不会爆炸,“说什么都有的,现在建筑电气论坛的都这么菜了吗?怎么不认真用高中电路知识分析一下,高中老师讲电路的时候都睡着了吗?{:1_438:}{:1_428:}{:1_428:}

liangyeguan 发表于 2024-9-13 17:50:54

都不会画图还是怎么样?画个简略图分析有多难?