wangguichao66 发表于 2023-7-20 16:31:11

本帖最后由 wangguichao66 于 2023-7-20 16:35 编辑

1、电力部门一个回路能供多少容量是有上限的,一回容量不够就两回,不可能采用双拼两回并一回供电(涉及到保护问题,电力部门首先要考虑供配电系统的安全)。
2、甲方想两回高压到了用户端同时接入一个母线,这个要先征得电力部门同意(估计很难),电力部门对用户端的接线和运行方式应该是有要求的。

3343 发表于 2023-7-20 16:31:45

贾行家 发表于 2023-7-20 16:25
你厂用电压等级是6kv,那你3个6500容量的负荷是同时工作吗?要是的话你这多大的电流呢,外线电缆线路得几 ...

不是的 我刚开始也觉得是一用一备 这个和供电局明确过 两路都是要用的
电流 计算完 是要18000A
一路的话 是900A
供电局上级开关给的是2000A 但是出线是3x400的出线 只带一个回路

贾行家 发表于 2023-7-20 16:36:24

3343 发表于 2023-7-20 16:31
不是的 我刚开始也觉得是一用一备 这个和供电局明确过 两路都是要用的
电流 计算完 是要18000A
一路的 ...

现在肯定是都得用啊,现在我们不清楚你说的3个6500的负载到底是啥,是就是3台设备啊,还是说是3组设备,如果是是3组设备,每组里的设备都是啥玩意?

3343 发表于 2023-7-20 16:38:18

贾行家 发表于 2023-7-20 16:36
现在肯定是都得用啊,现在我们不清楚你说的3个6500的负载到底是啥,是就是3台设备啊,还是说是3组设备, ...
就是3个设备 是熔铁机器 电熔炉

贾行家 发表于 2023-7-20 16:50:18

3343 发表于 2023-7-20 16:38
就是3个设备 是熔铁机器 电熔炉
那你这种情况,只要是3台设备都工作那就无解。

3343 发表于 2023-7-20 16:52:45

贾行家 发表于 2023-7-20 16:50
那你这种情况无解。

我觉得应该我设计完 再让电力部门设计按照我的需求设计

wangguichao66 发表于 2023-7-20 17:07:26

让电力部门迁就你不大现实吧?
是不是申请外电的时候哪里没讲清楚?
电力部门只看你的总容量,
但实际上你这6500用电负荷是没办法分开的,
除非电力部门提供的两回电源中有一回可以带2*6500容量的,否则只能申请3回外电。

wangguichao66 发表于 2023-7-20 17:11:13

当然,如果电力部门认可你们两回高压同时接入一个母线也行。

3343 发表于 2023-7-20 17:12:40

wangguichao66 发表于 2023-7-20 17:07
让电力部门迁就你不大现实吧?
是不是申请外电的时候哪里没讲清楚?
电力部门只看你的总容量,

我觉得 就是甲方申请的时候没申请清楚也没让我们去和电力院沟通
之前甲方确认的提资是一路进线
最近才通知我们电力院给他设计两路 我刚开始还以为是一用一备 结果甲方说是两路均使用
现在甲方让我解决 我觉得 我也解决不了

rainmen_73 发表于 2023-7-20 17:28:55

本帖最后由 rainmen_73 于 2023-7-20 17:30 编辑

3343 发表于 2023-7-20 17:12
我觉得 就是甲方申请的时候没申请清楚也没让我们去和电力院沟通
之前甲方确认的提资是一路进线
最近 ...
用电申请表中要填写设备情况。楼主这种项目要特别注明有三套大容量独立设备运行需求。如果申请表写清楚了,那责任在电力院。这个表格从理论责任上是由建设方负责填写。但建设方又通常委托设计代劳

dqaq 发表于 2023-7-20 21:15:18

6kV两路,带不起3x6500容量的负荷吧。YJV-3x400电缆,载流量往大了取也就600A左右。

3343 发表于 2023-7-21 08:23:38

本帖最后由 3343 于 2023-7-21 08:25 编辑

dqaq 发表于 2023-7-20 21:15
6kV两路,带不起3x6500容量的负荷吧。YJV-3x400电缆,载流量往大了取也就600A左右。
我也觉得有问题 这个用400的进线 有和甲方反应 甲方觉得没问题
和甲方说 想和电力院沟通一下 也被甲方拒绝了
只能理解 电力部门有自己的算法吧

nicebin 发表于 2023-7-21 10:59:00

两条线路并联供电,闻所未闻。
这种情况,只能申请3回路供了。

xinxirong 发表于 2023-7-21 14:55:39

两路高压供一条母线,合闸的时候会不会爆炸{:1_491:}
最好拍个视频给我们欣赏一下。

moxico 发表于 2023-7-24 09:12:46

这样不合理,不建议采用