消防负荷应该按照整体项目考虑还是单个单体考虑?

例如一个学校的项目,有教学楼及配套的食堂、宿舍等
教学楼和食堂的室外消防用水量均为30L/s,应急照明按二级负荷设计
宿舍楼均为多层宿舍楼,室外消防用水量为25L/s,按规范应急照明按三级负荷设计即可
但有同事认为应该以整个项目考虑,且宿舍原来就有其他二级负荷,所以应急照明也应该做成二级负荷,安全性也更高。
请问各位,这种情况下应该如何考虑?

不代表 发表于 2023-7-19 21:23:53

单体用的按单体,除了消控室、消防水泵、消防稳压泵等为整个项目用的按整个项目考虑