[问题探讨] 消防负荷应该按照整体项目考虑还是单个单体考虑?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-19 20:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
例如一个学校的项目,有教学楼及配套的食堂、宿舍等
教学楼和食堂的室外消防用水量均为30L/s,应急照明按二级负荷设计
宿舍楼均为多层宿舍楼,室外消防用水量为25L/s,按规范应急照明按三级负荷设计即可
但有同事认为应该以整个项目考虑,且宿舍原来就有其他二级负荷,所以应急照明也应该做成二级负荷,安全性也更高。
请问各位,这种情况下应该如何考虑?
     
发表于 2023-7-19 21:23:53 | 显示全部楼层
单体用的按单体,除了消控室、消防水泵、消防稳压泵等为整个项目用的按整个项目考虑
     
发表于 2023-7-19 21:29:43 | 显示全部楼层
呵呵,怎么昨天版主有个群刚讨论过这个问题啊
     