关于宿舍及旅馆的用电负荷讨论
想问一大家 多大规模的宿舍和旅馆都得执行这个二级负荷的需求吗总则1.0.2少于15间(套)出租客房的旅馆项目除外。 看总则适用范围。 并不是所有这类型的建筑都要用这规范 先过UPS再过照明箱,也可以的 强条汇编在哪下载的,麻烦共享一下,谢谢 PAN电气小设计 发表于 2023-7-18 16:51
先过UPS再过照明箱,也可以的
有依据吗? azbe 发表于 2023-7-19 11:43
有依据吗?
没有明确依据。但二级负荷的供电方式应由两回路供电;
一路市电,一路UPS,UPS作为备用电源。
为啥不行呢? PAN电气小设计 发表于 2023-7-19 14:21
没有明确依据。但二级负荷的供电方式应由两回路供电;
一路市电,一路UPS,UPS作为备用电源。
为啥不行 ...
UPS供电时间如何确定?有何依据? azbe 发表于 2023-7-19 16:52
UPS供电时间如何确定?有何依据?
对于消防应急疏散在应急状态0.5h+非火灾状态0.5h;
对于非消防的二级负荷只要求双回路,没要求供电时间,设置了就行啊,弄个0.5h也行啊。
或者双回路从消防箱出一路,普通箱出一路。 本帖最后由 azbe 于 2023-7-22 17:47 编辑
PAN电气小设计 发表于 2023-7-20 10:35
对于消防应急疏散在应急状态0.5h+非火灾状态0.5h;
对于非消防的二级负荷只要求双回路,没要求供电时间 ...
既然没有时间要求,弄个0.05h可以不? azbe 发表于 2023-7-22 17:46
既然没有时间要求,弄个0.05h可以不?
不是杠,纯讨论,按这样解释发电机都满足不了走道二级,市电停电时间不确定 规范合集能不能发一份,谢谢 小于15间的旅馆建筑和临时建筑宿舍,不执行 链接: https://pan.baidu.com/s/1xPvokSKd5QL7cOnzq_yKfQ?pwd=ghjk 提取码: ghjk