[规范条文] 关于宿舍及旅馆的用电负荷讨论

[复制链接]
     
发表于 2023-7-18 09:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想问一大家 多大规模的宿舍和旅馆都得执行这个二级负荷的需求吗
微信图片_20230718094734.png
     
发表于 2023-7-18 09:58:18 | 显示全部楼层
总则1.0.2  少于15间(套)出租客房的旅馆项目除外。
     
发表于 2023-7-18 14:04:26 | 显示全部楼层
看总则适用范围。 并不是所有这类型的建筑都要用这规范
发表于 2023-7-18 16:51:48 | 显示全部楼层
先过UPS再过照明箱,也可以的
     
发表于 2023-7-19 10:23:17 | 显示全部楼层
强条汇编在哪下载的,麻烦共享一下,谢谢
     
发表于 2023-7-19 11:43:51 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2023-7-18 16:51
先过UPS再过照明箱,也可以的

有依据吗?
发表于 2023-7-19 14:21:44 | 显示全部楼层

没有明确依据。但二级负荷的供电方式应由两回路供电;
一路市电,一路UPS,UPS作为备用电源。
为啥不行呢?
     
发表于 2023-7-19 16:52:52 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2023-7-19 14:21
没有明确依据。但二级负荷的供电方式应由两回路供电;
一路市电,一路UPS,UPS作为备用电源。
为啥不行 ...

UPS供电时间如何确定?有何依据?
发表于 2023-7-20 10:35:50 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-7-19 16:52
UPS供电时间如何确定?有何依据?

对于消防应急疏散在应急状态0.5h+非火灾状态0.5h;
对于非消防的二级负荷只要求双回路,没要求供电时间,设置了就行啊,弄个0.5h也行啊。
或者双回路从消防箱出一路,普通箱出一路。
     
发表于 2023-7-22 17:46:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 azbe 于 2023-7-22 17:47 编辑
PAN电气小设计 发表于 2023-7-20 10:35
对于消防应急疏散在应急状态0.5h+非火灾状态0.5h;
对于非消防的二级负荷只要求双回路,没要求供电时间 ...

既然没有时间要求,弄个0.05h可以不?
     
发表于 2023-9-14 15:11:28 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-7-22 17:46
既然没有时间要求,弄个0.05h可以不?

不是杠,纯讨论,按这样解释发电机都满足不了走道二级,市电停电时间不确定
     
发表于 2023-9-14 16:25:45 | 显示全部楼层
规范合集能不能发一份,谢谢
     
发表于 2023-9-14 17:29:01 | 显示全部楼层
小于15间的旅馆建筑和临时建筑宿舍,不执行
     
发表于 2023-9-14 18:34:07 | 显示全部楼层
链接: https://pan.baidu.com/s/1xPvokSKd5QL7cOnzq_yKfQ?pwd=ghjk 提取码: ghjk