辅助等电位联结
一层空调室外机应设置辅助等电位联结,这条怎么改?比如一层办公楼很多办公室。怎么施工 这个提的依据是什么? 分体空调的外机?哪一条要求空调设置辅助等电位连接了,如果要做辅助等电位连接,建议利用PE线兼辅助等电位连接线。 问问审图的,怎么做,我们也学学。 rainmen_73 发表于 2023-7-13 14:47
分体空调的外机?
只针对一层 图审提的 提的依据是啥 树欲静而风不止 发表于 2023-7-13 14:45
这个提的依据是什么?
L22D501-162 nihaoccs 发表于 2023-7-13 15:01
L22D501-162
图集什么时候可以作为审图依据了? 盲猜一个依据,建筑电气与智能化通用规范第4.6.10条
nihaoccs 发表于 2023-7-13 15:01
L22D501-162
就是国标图集15D502-25 雷风zy 发表于 2023-7-13 15:04
盲猜一个依据,建筑电气与智能化通用规范第4.6.10条
对 应该是这条 怎么在图上改 nihaoccs 发表于 2023-7-13 15:19
对 应该是这条 怎么在图上改
和楼上一样,参照图集那个,在用电设备周围敷设两圈扁铁 雷风zy 发表于 2023-7-13 15:32
和楼上一样,参照图集那个,在用电设备周围敷设两圈扁铁
每个房间外墙预留接地端子板与室外机金属外壳连接可以不 nihaoccs 发表于 2023-7-13 15:19
对 应该是这条 怎么在图上改
不用改..............