rainmen_73 发表于 2023-7-26 09:11
附加防护措施而已。不能单独使用
《GB51348-2019》7.7.7.4条 “过电流保护电器和剩余电流保护器(RCD)可用作TN系统的故障防护”。7.7.8.3条“在TT系统中应采用剩余电流保护器(RCD)做故障保护。” GB550054-2011 "5.2.13 TN系统中,配电线路采用过电流保护电器兼作间接接触防护电器时,其动作特性应符合本规范第5.2.8 条的规定,当不符合规定时,应采用剩余电流动作保护电器。"这里面设置的剩余电流保护器都不属于“附加防护”,属于“故障防护”。
实施保护接地和保护等电位联结是故障防护措施,也是自动切断电源的先决条件。既然室外设备不在建筑物总等电位保护以内,那RCD作为故障防护(而不作为附加防护)就更是必须另加辅助等电位措施。
rainmen_73 发表于 2023-7-26 10:59
实施保护接地和保护等电位联结是故障防护措施,也是自动切断电源的先决条件。既然室外设备不在建筑物总等电 ...
雨人老师您上面说了很多,可是我可能水平不高不能全部理解。这里我直说一个情况,就是室外电机,一般是不用RCD的,变频电机更是不能加RCD。如果距离配电室较远,比如二三百米远,可能无法满足在规定时间内自动切断电源,辅助等电位又不能跟大地等电位,就只剩下加粗电缆一个办法,但是这会造成电缆离谱的粗。我感觉这个问题似乎是无解了。
轻云舟 发表于 2023-7-26 11:26
雨人老师您上面说了很多,可是我可能水平不高不能全部理解。这里我直说一个情况,就是室外电机,一般是不 ...
一般不用不是不可以用。变频电机如果只是有自然漏流问题可以加大动作阈值。辅助等电位当然可以也把地面纳入范围。
