wanglonjgg 发表于 2023-7-13 09:41:01

变配电室有变频需要装多大空调

各位大虾:变配电室有变频器需要装多大空调,如何计算请高手指教

rainmen_73 发表于 2023-7-13 10:19:18

把变频器设备(及其它配电设备)的发热量数据和房间温度指标要求提给暖通配合

ShadowShinyui 发表于 2023-7-13 13:55:04

告诉暖通设备容量让暖通算,相关计算记得民配四写过感兴趣可以看看

waaanaga 发表于 2023-7-14 12:16:02

rainmen_73 发表于 2023-7-13 10:19
把变频器设备(及其它配电设备)的发热量数据和房间温度指标要求提给暖通配合

rainmen_73老师,设备发热量数据需要查询厂家还是?有其他参考的方向吗?

贾行家 发表于 2023-7-14 12:29:27

变频器发热量在技术样本上可以查到,如果没有样本或者未确定招标品牌,那就按变频器容量*55估算发热量,如果配置电抗器或者滤波器就*60。

zjhzfjj 发表于 2023-7-24 11:29:18

一般按照8%变频器功率计算

591kxs 发表于 2023-7-24 16:10:30

如果高低压变频器数量较多,空调应采用工业专用,按2楼说法提资,如果低压容量小,数量少量,可简单估算

lushuwei 发表于 2023-7-25 23:30:27

提资设备发热量给暖通专业算就行