账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5062|回复: 7

[规范条文] 变配电室有变频需要装多大空调

[复制链接]
     
发表于 2023-7-13 09:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大虾:变配电室有变频器需要装多大空调,如何计算请高手指教
     
发表于 2023-7-13 10:19:18 | 显示全部楼层
把变频器设备(及其它配电设备)的发热量数据和房间温度指标要求提给暖通配合
     
发表于 2023-7-13 13:55:04 | 显示全部楼层
告诉暖通设备容量让暖通算,相关计算记得民配四写过感兴趣可以看看
     
发表于 2023-7-14 12:16:02 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-7-13 10:19
把变频器设备(及其它配电设备)的发热量数据和房间温度指标要求提给暖通配合

rainmen_73老师,设备发热量数据需要查询厂家还是?有其他参考的方向吗?
     
发表于 2023-7-14 12:29:27 | 显示全部楼层
变频器发热量在技术样本上可以查到,如果没有样本或者未确定招标品牌,那就按变频器容量*55估算发热量,如果配置电抗器或者滤波器就*60。
     
发表于 2023-7-24 11:29:18 | 显示全部楼层
一般按照8%变频器功率计算
     
发表于 2023-7-24 16:10:30 | 显示全部楼层
如果高低压变频器数量较多,空调应采用工业专用,按2楼说法提资,如果低压容量小,数量少量,可简单估算
     
发表于 2023-7-25 23:30:27 | 显示全部楼层
提资设备发热量给暖通专业算就行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则