请问数据手册上,一路10KV最大输送5000KW,为何6路10KV就够了呢?
10kv回路允许容量以当地电力部门的数据为准,
很多地方是超过5000KW的。

dqaq 发表于 2023-7-17 09:01:51

cherish672 发表于 2023-7-10 08:09
请问数据手册上,一路10KV最大输送5000KW,为何6路10KV就够了呢?
数据手册上的数据,只是典型情况,不可当成圣旨。可当成圣旨的是你学过的电工基础知识。现电力公司已普遍将10kV电缆升级为YJV-400mm2规格,不管敷设条件有多大不同,载流量500A以上是大多数情况。公式S=根3UI算一下,功率因数取0.9,岂止5000kW。