ShadowShinyui
发表于 2023-7-9 11:49:51
x01oct 发表于 2023-7-7 19:10
我这边都是成对儿的引入,没做过3+3或者5+1的方案
3+3可以理解成三对
cherish672
发表于 2023-7-10 07:45:25
wangguichao66 发表于 2023-7-8 15:43
不清楚具体情况,
不过感觉楼主没按电网业扩的套路来,
电网业扩是按电力用户等级来确定供电方案的,
可否具体说说按照电网业扩是如何确定供电方案的。
cherish672
发表于 2023-7-10 08:09:58
请问数据手册上,一路10KV最大输送5000KW,为何6路10KV就够了呢?
wangguichao66
发表于 2023-7-10 09:29:48
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-7-10 09:32 编辑
cherish672 发表于 2023-7-10 07:45
可否具体说说按照电网业扩是如何确定供电方案的。
我对电网业扩也不是很了解,没法提供更详细的内容。
建议先了解清楚项目属于电力用户的那个等级,
再看看当地电力公司的业扩文件了解一下。
网上有好多相关资料。
ShadowShinyui
发表于 2023-7-10 10:40:39
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-7-10 10:47 编辑
两个方向如果能要110KV和66KV我会考虑搞个区域变电所然后让规划和市政谈指标红利这样后面直接设个开关站放射或者环网拉园区内高压就行了。或者我会要求35KV做园区环网贴近核心筒设置变电所。然后考虑做高压柴发
从几个站拉让电业局去说话出事直接甩给他。
实际你这个项目更多考虑的东西是属于电业局他们的活
dqaq
发表于 2023-7-10 11:21:54
现清楚了,楼主是要做一个地块供电规划,不是电力用户的供电方案。所以很简单,设10kV开闭所就行了。考虑好位置和容量。
rainmen_73
发表于 2023-7-10 15:36:18
本帖最后由 rainmen_73 于 2023-7-10 15:38 编辑
x01oct 发表于 2023-7-8 13:46
为什么满足不了一级负荷的要求?
城市供电又不是树干式的,你要是认为从一个110站引来的2路电源不满足 ...
我这儿就有一个项目是一个产业园。主供电方案看上去就是只有引入一路110kV电源,当然下面是接的两台变压器。而按现行的供配电规范对一级负荷的双重电源的理解,基本要求是从两个城区变引入,仅从一路110下两台变压器接出的10kV电源好像也不能满足此要求吧。http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=29997&size=300x300&key=f25b3f4acf2bf42f&nocache=yes&type=fixnone
wangguichao66
发表于 2023-7-10 16:08:59
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-7-10 16:11 编辑
按照题主介绍的情况:已知在园区附近专门配建有110kV变电站(A站),以满足园区供电需求,另一城市区域变电站(B站)距园区约5km。
其实110kV变电站(A站)就是电力部门给园区用的,
现在了解清楚这个110kV变电站有几个10kv出线回路,
结合园区用电分布情况,合理规划好10kv回路的供电范围就行啦。
至于配建的110kV变电站是单回路进线还是双回路进线,上一级电力规划已经明确。
如果电力用户中有需要提供双重电源的重要电力用户,再根据实际情况考虑其供电方案。
wangguichao66
发表于 2023-7-10 16:15:44
配建的110kV变电站如果双回路进线,
从不同母线变压器配出的10kv可以认为是满足双重电源条件的。
配建的110kV变电站如果单回路进线,
需要提供双重电源的话就只能从110kV变电站(A站)和B站各配一个10kv回路。
ShadowShinyui
发表于 2023-7-10 16:22:38
rainmen_73 发表于 2023-7-10 15:36
我这儿就有一个项目是一个产业园。主供电方案看上去就是只有引入一路110kV电源,当然下面是接的两台变压 ...
实际这里就比较乱。
引用了IEC的概念但实际运行室根据供电可靠性计算去做的但最后批文呈现又变回了几路电源的表达方式。
mofei0312
发表于 2023-7-10 16:56:29
同意23#,是不是考虑的都不在你设计范围内了呢
aucifer2021
发表于 2023-7-11 10:32:14
进来学习一下
dqaq
发表于 2023-7-11 10:58:26
rainmen_73 发表于 2023-7-10 15:36
我这儿就有一个项目是一个产业园。主供电方案看上去就是只有引入一路110kV电源,当然下面是接的两台变压 ...
这可能是用户自己搞的110kV站,备用电源可能是电力公司另供的10kV回路。对于公共电网的110kV站,按N-1原则,不可能存在单路电源的情况。
rainmen_73
发表于 2023-7-11 11:07:25
dqaq 发表于 2023-7-11 10:58
这可能是用户自己搞的110kV站,备用电源可能是电力公司另供的10kV回路。对于公共电网的110kV站,按N-1原 ...
你基本说对了。但对于备用电源设计给出的方案是另设柴油发电机组(多套分散设置)。现在业主好像又要改成引入市电10 kV备用电源的方案。在让设计对两个方案做比较。设计就此来问我,我的回答是:这个取舍很难选择。两种供电方案的初次投资最好有一个定量的预算让业主比较判断(估计确实是用市电更高些)。从后期运行来说,发电机才是平时正常供电肯定不会用,从维护角度也比市电系统更复杂。一旦启用则补充油耗量大比较麻烦。本地市政供电的可靠性比较高,除了少量医院,超高层项目在规范上有要求,基本没有用自发电做备用电源的习惯。通常都用在确实无法取得第二路电源而且对备用容量要求不大的区域或项目上。从另一个角度看,用市电做保安电源也可以日常用于平,消结合的消防设备或作为重要设备的主电使用可以避免空载运行问题。但无法减小110kV线路用电申请的容量
cherish672
发表于 2023-7-17 08:35:29
wangguichao66 发表于 2023-7-10 09:29
我对电网业扩也不是很了解,没法提供更详细的内容。
建议先了解清楚项目属于电力用户的那个等级,
再看 ...
请问数据手册上,一路10KV最大输送5000KW,为何6路10KV就够了呢?