ws00525859 发表于 2023-7-5 10:51:52

消防控制箱需要防水吗?

这几天同事突然问,消防控制箱需要IP65或者IP55吗,他说我们的风机房里面是做喷淋的,那有喷淋能喷到的地方,消防控制柜需要防水吗?我找规范找了一下只找到消防水泵房和消防电梯的控制箱有防水的要求,那意思就是就算有喷淋启动,喷到消防风机控制柜上,也不用担心?

Erin_K 发表于 2023-7-5 14:11:02

16D303-2《常用风机控制电路图》第6页的编制说明里面第9.4条:消防类风机控制箱箱体的防护等级不低于IP4X,其他风机控制箱箱体的防护等级不低于IP2X.

Erin_K 发表于 2023-7-5 14:12:25

图片如下截图

本帖最后由 Erin_K 于 2023-7-5 14:14 编辑

图片如下截图

xinxirong 发表于 2023-7-5 16:30:06

不论Ip4x还是Ip2x,都不能防水喷射。至少IPx5才行。

xiuyou 发表于 2023-7-6 17:53:17

风机房都喷水了,风机估计也不能用了,烧了就烧了{:1_491:}

D800-1~8 发表于 2023-7-6 19:40:01

建议不低于电机外壳IP等级
不要先于电动机坏掉


ws00525859 发表于 2023-7-7 15:29:13

D800-1~8 发表于 2023-7-6 19:40
建议不低于电机外壳IP等级
不要先于电动机坏掉

有道理,谢谢

ws00525859 发表于 2023-7-7 15:30:23

Erin_K 发表于 2023-7-5 14:12
图片如下截图

谢谢,原来这写有

二点半太阳 发表于 2023-7-8 10:18:06

IP4X是防止直径1mm的固体进入壳内,不具备防水能力

ak2000ghost 发表于 2023-7-26 10:40:50

控制箱防水太夸张了吧

yubenqiang 发表于 2023-7-26 14:36:05

不需要防水箱

libocai 发表于 2023-7-26 14:39:47

本帖最后由 libocai 于 2023-7-26 14:42 编辑

GB55036-12.0.18条12.0.18 火灾自动报警系统设备的防护等级应满足在设置场所环境条件下正常工作的要求。

消防风机控制箱算不算火灾自动报警的设备???