账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4937|回复: 11

[求助] 消防控制箱需要防水吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-5 10:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这几天同事突然问,消防控制箱需要IP65或者IP55吗,他说我们的风机房里面是做喷淋的,那有喷淋能喷到的地方,消防控制柜需要防水吗?我找规范找了一下只找到消防水泵房和消防电梯的控制箱有防水的要求,那意思就是就算有喷淋启动,喷到消防风机控制柜上,也不用担心?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-7-5 14:11:02 | 显示全部楼层
16D303-2《常用风机控制电路图》第6页的编制说明里面第9.4条:消防类风机控制箱箱体的防护等级不低于IP4X,其他风机控制箱箱体的防护等级不低于IP2X.
     
发表于 2023-7-5 14:12:25 | 显示全部楼层

图片如下截图

本帖最后由 Erin_K 于 2023-7-5 14:14 编辑

图片如下截图
1688537496477.png
     
发表于 2023-7-5 16:30:06 | 显示全部楼层
不论Ip4x还是Ip2x,都不能防水喷射。至少IPx5才行。
     
发表于 2023-7-6 17:53:17 | 显示全部楼层
风机房都喷水了,风机估计也不能用了,烧了就烧了
     
发表于 2023-7-6 19:40:01 | 显示全部楼层
建议不低于电机外壳IP等级
不要先于电动机坏掉


     
 楼主| 发表于 2023-7-7 15:29:13 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-7-6 19:40
建议不低于电机外壳IP等级
不要先于电动机坏掉

有道理,谢谢
     
 楼主| 发表于 2023-7-7 15:30:23 | 显示全部楼层

谢谢,原来这写有
     
发表于 2023-7-8 10:18:06 | 显示全部楼层
IP4X是防止直径1mm的固体进入壳内,不具备防水能力
     
发表于 2023-7-26 10:40:50 | 显示全部楼层
控制箱防水太夸张了吧
     
发表于 2023-7-26 14:36:05 | 显示全部楼层
不需要防水箱
     
发表于 2023-7-26 14:39:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2023-7-26 14:42 编辑

GB55036-12.0.18条  12.0.18 火灾自动报警系统设备的防护等级应满足在设置场所环境条件下正常工作的要求。

消防风机控制箱算不算火灾自动报警的设备???
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则