qiu!4455 发表于 2023-6-29 18:00:19

高压细水雾泵组控制柜机械应急启泵

正做一个项目,配电房水专业采用高压细水雾灭火,细水雾泵组的控制柜由该系统厂家配套提供。但了解下来控制柜不具有机械应急启泵功能(有控制柜按钮启泵),这违反GB55036第3.0.12.3的规定吗?

树欲静而风不止 发表于 2023-6-30 08:29:10

规范要求的是消防水泵

ccck 发表于 2023-6-30 08:34:56

配电房用这种网红产品吗?确定能用?

dqaq 发表于 2023-6-30 08:43:17

ccck 发表于 2023-6-30 08:34
配电房用这种网红产品吗?确定能用?

这是给排水专业的事吧。

qiu!4455 发表于 2023-6-30 11:06:47

树欲静而风不止 发表于 2023-6-30 08:29
规范要求的是消防水泵

这个泵是消防灭火用的,也应该是消防水泵吧。哪里有消防水泵的定义?{:1_491:}

树欲静而风不止 发表于 2023-6-30 11:25:13

qiu!4455 发表于 2023-6-30 11:06
这个泵是消防灭火用的,也应该是消防水泵吧。哪里有消防水泵的定义?

要是这样,那你还需要消防控制室加直接启动的手动控制线{:1_491:}

贾行家 发表于 2023-6-30 12:31:08

反正按细水雾的设计规范和产品规范的要求,泵组式是只要求手自动,瓶组式才要求手自动加机械应急。

D800-1~8 发表于 2023-6-30 12:59:48

qiu!4455 发表于 2023-6-30 11:06
这个泵是消防灭火用的,也应该是消防水泵吧。哪里有消防水泵的定义?

我记得有定义。
高位水箱稳压泵就不属于消防水泵。

D800-1~8 发表于 2023-6-30 13:01:42

让给排水专业别搞事了


要么气体、要么就别做。


qiu!4455 发表于 2023-6-30 13:52:18

贾行家 发表于 2023-6-30 12:31
反正按细水雾的设计规范和产品规范的要求,泵组式是只要求手自动,瓶组式才要求手自动加机械应急。

对。但是GB55系列要求,其他规范不相符时......

L446231510 发表于 2023-6-30 15:29:58

树欲静而风不止 发表于 2023-6-30 11:25
要是这样,那你还需要消防控制室加直接启动的手动控制线

我一直很疑惑,消防排水泵为什么不设置手动控制线。

wangguichao66 发表于 2023-6-30 15:59:52

qiu!4455 发表于 2023-6-30 11:06
这个泵是消防灭火用的,也应该是消防水泵吧。哪里有消防水泵的定义?

你看看GB55036的目录,
3 消防给水与消火栓系统
6 水喷雾、细水雾灭火系统
这3和6两个是并列关系,不存在第6部分内容要执行第3部分内容的问题。
像第2部分“基本规定”这种内容,才适用于后面这些系统。

qiu!4455 发表于 2023-6-30 17:31:12

wangguichao66 发表于 2023-6-30 15:59
你看看GB55036的目录,
3 消防给水与消火栓系统
6 水喷雾、细水雾灭火系统


最开始厂家也是这样解释的,但是我后面想不对。自动喷水在第4章,没有写机械应急启泵,难道也不做?

qiu!4455 发表于 2023-6-30 17:33:51

qiu!4455 发表于 2023-6-30 17:31
最开始厂家也是这样解释的,但是我后面想不对。自动喷水在第4章,没有写机械应急启泵,难道也不做?

另外第6章,6.0.4也写了应具有“......系统应具有......机械应急操作的启动方式”

wangguichao66 发表于 2023-7-1 11:12:54

qiu!4455 发表于 2023-6-30 17:31
最开始厂家也是这样解释的,但是我后面想不对。自动喷水在第4章,没有写机械应急启泵,难道也不做?

我们这里只讨论GB55036的规定,
其他规范有要求的还得执行。
就像细水雾规范要求瓶组式需要加机械应急。