qiu!4455 发表于 2023-7-2 10:49:17

咨询过水专业,gb55036第3章的消防给水适用于所有水消防灭火系统,包括细水雾。

小菜 发表于 2023-7-2 12:37:31

细水雾用于配电房不知道是谁发明的。反正他们的规范要求灭火前切电,切完电还管他什么机械不机械的,什么都烧掉了{:1_428:}

wangguichao66 发表于 2023-7-3 08:47:28

qiu!4455 发表于 2023-6-30 17:33
另外第6章,6.0.4也写了应具有“......系统应具有......机械应急操作的启动方式”

既然6.0.4条有要求了,
那就按6.0.4条执行,
这和3.0.12.3条无关。

cn39 发表于 2023-7-3 09:58:30

配电室都切电了,电源如何取?不切的话是否有危险?矛盾啊!

qiu!4455 发表于 2023-7-3 12:44:23

wangguichao66 发表于 2023-7-3 08:47
既然6.0.4条有要求了,
那就按6.0.4条执行,
这和3.0.12.3条无关。

不敢苟同您的观点。个人观点:第3章的消防给水不仅指消火栓系统的给水。

ShadowShinyui 发表于 2023-7-3 12:52:31

超细水雾更接近气体灭火。
不是传统的喷水。

ethan_fan 发表于 2023-7-4 11:56:16

刚改造一个项目,用了七年的高压细水雾,已经出不来雾化了,全改气灭了

scmcl 发表于 2023-7-9 09:12:44

水专业应该是新手,细水雾多用于室外电力变压器,配电房还真没见这样做的!