关于应急照明供电,应在所在防火分区设双切开关的问题

一层设带双切开关的应急照明箱,然后通过电井接入楼上各层集中电源,符合所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置的要求吗?如果强电井1~4层是相同位置,到了5层换了个位置,那应急照明箱的出线需经过4层才能接到5层的集中电源箱,这样情况应该怎么做啊?

qiu!4455 发表于 2023-6-16 18:00:27

电井竖向对齐不换位置,ALE给其他楼层的集中电源供电大多数还认可;但如果电井转换了,可能就麻烦

zhang1715 发表于 2023-6-16 18:07:24

qiu!4455 发表于 2023-6-16 18:00
电井竖向对齐不换位置,ALE给其他楼层的集中电源供电大多数还认可;但如果电井转换了,可能就麻烦

感觉审图办应该不会认可的,问题是现在图已经出了,审图时不知道是没看见还是什么原因,没有提这条,审图已经通过,现在就担心违反强条事后被查到{:1_484:}

D800-1~8 发表于 2023-6-16 18:28:47

不要转换

江苏不允许这样

要么就再加双电源箱

ShadowShinyui 发表于 2023-6-16 18:56:06

五楼最好单设双切箱这个挺危险

x01oct 发表于 2023-6-17 00:59:06

问啥?集中电源么?

zhang1715 发表于 2023-6-19 10:14:01

x01oct 发表于 2023-6-17 00:59
问啥?集中电源么?

就是一层设了应急双切箱,供1~5层的集中电源,但是5层的电井位置换了,所以5层的集中电源进线需要经过4层时转换位置再接入,这样是不是就不符合应在所在防火分区设双切开关的要求了

树欲静而风不止 发表于 2023-6-19 11:05:16

zhang1715 发表于 2023-6-19 10:14
就是一层设了应急双切箱,供1~5层的集中电源,但是5层的电井位置换了,所以5层的集中电源进线需要经过4层 ...

是有这个风险

wangguichao66 发表于 2023-6-20 08:41:46

第一个问题,如果建筑认定住宅是每层一个防火分区的话,都没法满足GB55037-10.1.8条要求。
现在的GB55037否定了GB51309好多做法,而且是强条。

百家钱 发表于 2023-6-20 15:06:07

看是什么建筑? 我有个项目是车间 没有电气井双切箱放一楼消控室 然后从车间的角落里搭桥架上去的

ttoy123 发表于 2023-6-20 16:46:32

按GB55037要求,按防火分区设置。

zy456132 发表于 2023-6-25 10:34:32

集中电源算自带自动切换装置了吧

zhang1715 发表于 2023-6-25 10:54:57

zy456132 发表于 2023-6-25 10:34
集中电源算自带自动切换装置了吧

是的,后来我咨询审图办也是这样说的

cc123@ 发表于 2023-6-25 11:03:57

如果说集中电源算自带自动切换装置,那地面建筑在某一层弄一个双电源切换箱可以直接通过电井放散式给每层的集中电源箱供电,这个就算是满足了防火通用规范10.1.6的规定了吗?

轻云舟 发表于 2023-6-25 11:04:05

zhang1715 发表于 2023-6-25 10:54
是的,后来我咨询审图办也是这样说的

请问应急照明配电箱+自带蓄电池的应急灯具算是自带双切吗?