厂房火灾报警咨询
本帖最后由 sgworkman 于 2023-6-13 21:34 编辑向大家请教个问题有一栋大面积厂房由于屋顶坡度有点厉害,在厂房屋脊的地方有12.5米,请问超了12米一点点,需要用火焰探测器吗 因为烟感安装的位置不在屋脊在旁边的位置12.2左右。E:\照片\新建文件夹 叫建筑降200最简单 这是很明确的事情,大于就是大于,设个火焰探测器很困难吗? 红外对射就行,火焰探测不是唯一合理选项,除非能确认车间内发生火灾特征符合GB 50116,5.2.7条描述 本身烟感超过8米灵敏度就不够,超过12m了,你还想将就? 你这最高处应该是有钢梁的看看梁下高度 我也碰到类似的但梁下不到12米 不要打擦边球,还有火焰探测器需要火灾初期有明显明火,厂房不合适吧,可以用线型火灾探测器啊 红外对射,画起来还简单点。{:1_473:}