账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3948|回复: 7

[求助] 厂房火灾报警咨询

[复制链接]
     
发表于 2023-6-13 21:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 sgworkman 于 2023-6-13 21:34 编辑

向大家请教个问题有一栋大面积厂房由于屋顶坡度有点厉害,在厂房屋脊的地方有12.5米,请问超了12米一点点,需要用火焰探测器吗 因为烟感安装的位置不在屋脊在旁边的位置12.2左右。E:\照片\新建文件夹
123.png
     
发表于 2023-6-14 07:47:45 | 显示全部楼层
叫建筑降200最简单
     
发表于 2023-6-14 09:04:44 | 显示全部楼层
这是很明确的事情,大于就是大于,设个火焰探测器很困难吗?
     
发表于 2023-6-14 09:26:52 | 显示全部楼层
红外对射就行,火焰探测不是唯一合理选项,除非能确认车间内发生火灾特征符合GB 50116,5.2.7条描述
     
发表于 2023-6-14 09:30:22 | 显示全部楼层
本身烟感超过8米灵敏度就不够,超过12m了,你还想将就?
     
发表于 2023-6-14 09:37:32 | 显示全部楼层
你这最高处应该是有钢梁的  看看梁下高度 我也碰到类似的  但梁下不到12米
     
发表于 2023-6-14 09:58:52 | 显示全部楼层
不要打擦边球,还有火焰探测器需要火灾初期有明显明火,厂房不合适吧,可以用线型火灾探测器啊
     
发表于 2023-6-14 10:45:52 | 显示全部楼层
红外对射,画起来还简单点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则