GB55024-2022第4.5.4条
emmmm, 电井壁灯安装于门框上0.2米,其高度小于2.5米。未设置剩余电流动作保护电器。问题类别(必须修改(其他强制性条文))
喜得强条一枚
没办法。走廊,楼梯间,卫生间很常见都可能有低于2.5米的灯具,所以我这些回路都采用漏保 ytttttt123456 发表于 2023-6-12 12:37
没办法。走廊,楼梯间,卫生间很常见都可能有低于2.5米的灯具,所以我这些回路都采用漏保
有没有想过室内吊顶也可能低于2.5m{:1_473:} 哈哈,我也遇到过类似的,后来把壁灯的安装高度改成2.7米就行了 审图老师用心了,特意去翻了建筑图纸 。告诉我门槛高0.2m,门高1.8m。{:1_491:} 说得好像设计师不关心强条似的 本帖最后由 wangguichao66 于 2023-6-12 15:22 编辑
其实话说回来我有点不明白设计的想法,为什么不全部照明回路都设上RCD?
规范强条横飞,多设计几个RCD就能省掉不少麻烦,何乐而不为?
除非设计师真的是闲得慌,非得要花时间核对一下所有灯具的安装高度,以免漏设RCD吃强条。
其实审查师也怕漏审强条,
每次得多花不少时间去核对可能出现安装高度不够的问题,
实在累得慌!!!{:1_437:} wangguichao66 发表于 2023-6-12 15:20
其实话说回来我有点不明白设计的想法,为什么不全部照明回路都设上RCD?
规范强条横飞,多设计几个RCD就能 ...
我们遇到过走道照明设置了漏电开关,结果被图审单位和咨询单位提没必要设置的,这时候想要解释清楚设置漏电的必要性,也挺不容易的。 L446231510 发表于 2023-6-12 15:32
我们遇到过走道照明设置了漏电开关,结果被图审单位和咨询单位提没必要设置的,这时候想要解释清楚设置漏 ...
是GB55024实施之后的事情吗?
是的话审图单位有点犯浑,
咨询单位提这个倒也正常,不过微断带个RCD能多多少钱?花在复核灯具高度的时间比这个值钱多了,实在没必要扣这个。 这种直接吸顶安装 电气通规之后,我都是把壁灯高度提高到了2.6m wangguichao66 发表于 2023-6-12 15:20
其实话说回来我有点不明白设计的想法,为什么不全部照明回路都设上RCD?
规范强条横飞,多设计几个RCD就能 ...
其实就是全设就完事儿了 我遇到个杠精,壁灯标注安装高度2.51米…… 为了符合规范,大家都很憋屈。 都强条了,
指不定哪个审查师会扣这种问题。
本来灯具的安装高度是到灯具的那个点都没个权威说法,
比如:壁灯的安装高度是到灯座的中心点、还是到灯座的最低点都不确定,
即使标个2.52也不见得灯座最低点不低过2.5米。
从照明设计的角度来说,灯具的安装高度通常是指光源中心点。
从防触电安全的角度,灯具安装高度2.5m应该是对可导电外壳最低点的要求。