ttttn 发表于 2023-6-12 11:38:06

关于建筑防火通用规范应急照明设置

防火通用规范55037-2022;10.1.8要求丙类仓库要设置应急照明;
建筑防火设计规范50016-2014 10.3.1 丙类仓库并未要求库内设置;
这样来看 仓库内到底要不要设置呢,还是只是满足50016里面的场所设置即可呢。

ttttn 发表于 2023-6-12 11:40:33

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=29898&size=300x300&key=77c46476f8a5ce55&nocache=yes&type=fixnone

L446231510 发表于 2023-6-12 11:44:59

ttttn 发表于 2023-6-12 11:40


你参照的条文不对,GB55037-2022 10.1.8对应的是GB55016-2014的10.3.5条

树欲静而风不止 发表于 2023-6-12 11:46:38

丙类仓库建规也要求设

闲画电气忙种地 发表于 2023-6-12 13:52:30

现在基本上是个建筑都要设呢,安全出口均需要设疏散照明。GB55037-2022第10.1.9{:1_430:}

gucheng 发表于 2023-6-12 14:10:20

10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:

对于本规范未明确规定的场所或部位,设计师应根据实际情况,从有利于人员安全疏散需要出发考虑设置疏散照明,如生产车间、仓库、重要办公楼中的会议室等。

这是怎么得出“丙类仓库并未要求库内设置”的结论的?

树欲静而风不止 发表于 2023-6-12 14:19:32

一个破仓库,平时一个人都没有,设一圈疏散照明,中国的设计越来越奇葩了

777777777 发表于 2023-6-12 14:53:23

按照现在的规范,如无解释的话还真是这样,门卫可能都得设置真的奇葩

哎现在咨询规范组太难了,建设部也不给回复

ttttn 发表于 2023-6-12 15:01:02

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=29904&size=300x300&key=33ddce057582d11f&nocache=yes&type=fixnone
看了各位回复,又重新翻阅了下;更迷了。我一个三五千平仓库,按上面要设置“疏散指示标志”,按下面还不用做“疏散照明”,但是上面那条又要求照度满足。那相当于丙类库里面还是得按一般常规建筑正常来设置疏散照明和疏散指示标志来满足需求吧(疏散照明满足照度需求 疏散指示标志满足10.1.8规范设置要求)。各位看看是我没理对吗 个人觉得有点绕

树欲静而风不止 发表于 2023-6-12 15:08:57

ttttn 发表于 2023-6-12 15:01
看了各位回复,又重新翻阅了下;更迷了。我一个三五千平仓库,按上面要设置“疏散指示标志”,按下面还不 ...

下面要求做疏散照明呀

ttttn 发表于 2023-6-12 15:14:58

树欲静而风不止 发表于 2023-6-12 15:08
下面要求做疏散照明呀

但是这条没要求仓库里面设置···

777777777 发表于 2023-6-12 15:18:21

ttttn 发表于 2023-6-12 15:14
但是这条没要求仓库里面设置···

别讲道理 全部设置 这规范现在解释不清楚

ADVEN96 发表于 2023-6-12 15:25:47

我表示我看不懂应急照明部分的规范,所以各位老总们,丁戊类厂房现在应急照明跟疏散指示要上的吗?

xkh721218 发表于 2023-6-12 15:30:21

你能证明是火灾发展缓慢的场所就不用设置

树欲静而风不止 发表于 2023-6-12 15:41:51

ADVEN96 发表于 2023-6-12 15:25
我表示我看不懂应急照明部分的规范,所以各位老总们,丁戊类厂房现在应急照明跟疏散指示要上的吗?

现在搞的是厂房就得上了