初步设计评审,专家认为我高压选型错误,请教下怎么修改
以前没做过变电站这块,写文本就找了个套话复制粘贴了一下,变电站内部就参照之前人家画的稍微布置了一下初步设计评审,专家认为“复核说明中高压设备选型内容,与变电所预留条件不匹配”,请教下应该怎么修改
本帖最后由 贾行家 于 2023-6-12 11:08 编辑
专家看得也够细的,你这图上连个设备定位尺寸都没有,但怎么看也不像是中置柜方案,高压又是直流屏又是真空断路器又是综保又是后台的,就靠着变压器3台小柜子,怎么看怎么是负荷开关固定柜方案。 高压设备选型内容,与变电所预留条件不匹配。
说得是高压柜的问题吧;正常变压器选型没什么问题,图里也看不出问题。
感觉你高压柜尺寸是不是有问题,数量好像也不太对,其他问题看不出来 你写的中置柜却留的环网的尺寸。 乱抄惹的祸 高压中置柜柜的尺寸比低压柜还小? 贾行家 发表于 2023-6-12 11:07
专家看得也够细的,你这图上连个设备定位尺寸都没有,但怎么看也不像是中置柜方案,高压又是直流屏又是真空 ...
明白了,多谢,平面布置是拿了个以前项目的抄过来的,他就是负荷开关的 jerknight 发表于 2023-6-12 11:32
你写的中置柜却留的环网的尺寸。
哦哦哦,好的,多谢 大佬们有的在帮忙圆谎,我说两句难听的话。楼主更应该立刻花时间学习一下10kV变电所设计问题,至少设备形式有几种,典型产品查下样本等。不带这样应付工作的。 专家没说你瞎画,已经挺给面子的了 dqaq 发表于 2023-6-12 13:09
大佬们有的在帮忙圆谎,我说两句难听的话。楼主更应该立刻花时间学习一下10kV变电所设计问题,至少设备形式 ...
好的好的,因为日常工作中变配电这一块都是另行专项设计的,所以从来没了解过这一块,就直接找了个图块贴进来了 x01oct 发表于 2023-6-12 14:07
专家没说你瞎画,已经挺给面子的了
是的 orz ,初步设计评审没想那么多{:1_489:} 雷风zy 发表于 2023-6-12 14:09
好的好的,因为日常工作中变配电这一块都是另行专项设计的,所以从来没了解过这一块,就直接找了个图块贴 ...
专项设计没问题,你现在需要做的就是:
一要证明现在预留的空间可以布置下这么多的设备;
二要能涵盖住概算;
目前从你的设计深度来说,无法满足以上两条。 x01oct 发表于 2023-6-12 14:17
专项设计没问题,你现在需要做的就是:
一要证明现在预留的空间可以布置下这么多的设备;
二要能涵盖住 ...
大佬请教一下,我看前人在初设的时候变电站都是直接空在那,然后概算是作为一个整项报的,咱们初设,变电站也没做设计,系统图都没有,是不是概算有个量在那就可以了 dqaq 发表于 2023-6-12 13:09
大佬们有的在帮忙圆谎,我说两句难听的话。楼主更应该立刻花时间学习一下10kV变电所设计问题,至少设备形式 ...
dqaq老师,咱们论坛有关于这个变电所内部设计系统学习的帖子吗,想了解学习。