账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10376|回复: 25

[求助] 初步设计评审,专家认为我高压选型错误,请教下怎么修改

[复制链接]
     
发表于 2023-6-12 10:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以前没做过变电站这块,写文本就找了个套话复制粘贴了一下,变电站内部就参照之前人家画的稍微布置了一下
初步设计评审,专家认为“复核说明中高压设备选型内容,与变电所预留条件不匹配”,请教下应该怎么修改
微信截图_20230612105431.png
微信截图_20230612105447.png


微信图片_20230612105541.png
     
发表于 2023-6-12 11:07:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-6-12 11:08 编辑

专家看得也够细的,你这图上连个设备定位尺寸都没有,但怎么看也不像是中置柜方案,高压又是直流屏又是真空断路器又是综保又是后台的,就靠着变压器3台小柜子,怎么看怎么是负荷开关固定柜方案。
     
发表于 2023-6-12 11:12:22 | 显示全部楼层
高压设备选型内容,与变电所预留条件不匹配。

说得是高压柜的问题吧;正常变压器选型没什么问题,图里也看不出问题。

感觉你高压柜尺寸是不是有问题,数量好像也不太对,其他问题看不出来
     
发表于 2023-6-12 11:32:24 | 显示全部楼层
你写的中置柜  却留的环网的尺寸。
     
发表于 2023-6-12 11:32:55 | 显示全部楼层
乱抄惹的祸
     
发表于 2023-6-12 11:40:20 | 显示全部楼层
高压中置柜柜的尺寸比低压柜还小?
     
 楼主| 发表于 2023-6-12 12:14:58 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-6-12 11:07
专家看得也够细的,你这图上连个设备定位尺寸都没有,但怎么看也不像是中置柜方案,高压又是直流屏又是真空 ...

明白了,多谢,平面布置是拿了个以前项目的抄过来的,他就是负荷开关的
     
 楼主| 发表于 2023-6-12 12:17:15 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-6-12 11:32
你写的中置柜  却留的环网的尺寸。

哦哦哦,好的,多谢
     
发表于 2023-6-12 13:09:06 | 显示全部楼层
大佬们有的在帮忙圆谎,我说两句难听的话。楼主更应该立刻花时间学习一下10kV变电所设计问题,至少设备形式有几种,典型产品查下样本等。不带这样应付工作的。
     
发表于 2023-6-12 14:07:23 | 显示全部楼层
专家没说你瞎画,已经挺给面子的了
     
 楼主| 发表于 2023-6-12 14:09:33 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-12 13:09
大佬们有的在帮忙圆谎,我说两句难听的话。楼主更应该立刻花时间学习一下10kV变电所设计问题,至少设备形式 ...

好的好的,因为日常工作中变配电这一块都是另行专项设计的,所以从来没了解过这一块,就直接找了个图块贴进来了
     
 楼主| 发表于 2023-6-12 14:11:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-6-12 14:07
专家没说你瞎画,已经挺给面子的了

是的 orz ,初步设计评审没想那么多
     
发表于 2023-6-12 14:17:22 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-6-12 14:09
好的好的,因为日常工作中变配电这一块都是另行专项设计的,所以从来没了解过这一块,就直接找了个图块贴 ...

专项设计没问题,你现在需要做的就是:
一要证明现在预留的空间可以布置下这么多的设备;
二要能涵盖住概算;

目前从你的设计深度来说,无法满足以上两条。
     
 楼主| 发表于 2023-6-12 14:26:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-6-12 14:17
专项设计没问题,你现在需要做的就是:
一要证明现在预留的空间可以布置下这么多的设备;
二要能涵盖住 ...

大佬请教一下,我看前人在初设的时候变电站都是直接空在那,然后概算是作为一个整项报的,咱们初设,变电站也没做设计,系统图都没有,是不是概算有个量在那就可以了
     
发表于 2023-6-14 08:56:01 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-12 13:09
大佬们有的在帮忙圆谎,我说两句难听的话。楼主更应该立刻花时间学习一下10kV变电所设计问题,至少设备形式 ...

dqaq老师,咱们论坛有关于这个变电所内部设计系统学习的帖子吗,想了解学习。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则