一些小的商店,又属于独立防火分区,需要单独做电井设置集中电源吗
根据GB55037的10.1.6条 新民规13.7.15第2条也要求这么搞 树欲静而风不止 发表于 2023-6-8 11:18新民规13.7.15第2条也要求这么搞
原先不是强制性条款,个别数量少的就从旁边防火分区接线了 我们是从外面接 ccevrr 发表于 2023-6-8 12:21
我们是从外面接
现在不是出新规范了嘛 {:4_118:}防火分区 无论大小 GB51309要求非集中控制型应急照明系统的工作电源引自普通照明配电箱,与GB50037的10.1.6条矛盾。该如何执行? zhouke 发表于 2023-6-8 13:33
GB51309要求非集中控制型应急照明系统的工作电源引自普通照明配电箱,与GB50037的10.1.6条矛盾。该如何执行 ...
同问,求解答 通用规范发布公告说了:现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。
对于消防二级负荷及以上的应急照明,只能按照GB55037-10.1.6执行。 非集中控制型应急照明系统的工作电源若引自消防电源则普通电源停电时无法点亮应急灯。 GB55037实施前还可以以从新从专为理由执行GB51309的做法,
现在估计没那个审查师愿意冒漏审强条的风险了。
有的话为其点赞!
我作为审图可没这胆量,尽管心里十万个赞成GB51309的做法。 wangguichao66 发表于 2023-6-8 14:55
GB55037实施前还可以以从新从专为理由执行GB51309的做法,
现在估计没那个审查师愿意冒漏审强条的风险了。 ...
其实应急照明这玩意,自带蓄电池了,火灾的时候有没有电还重要吗哎 现在设计真的难搞 zhouke 发表于 2023-6-8 14:52
非集中控制型应急照明系统的工作电源若引自消防电源则普通电源停电时无法点亮应急灯。
按照GB51309,非集中控制就不需要考虑消防应急照明兼停电时应急照明,
只有在集中控制方式下,能保证非消防断电情况下应急照明工作时间不超过0.5h,即使0.5h以后发生火灾也能保证消防应急照明持续工作时间,才考虑兼做停电时应急照明。 比如只有2间商铺…… wangguichao66 发表于 2023-6-8 15:48
按照GB51309,非集中控制就不需要考虑消防应急照明兼停电时应急照明,
只有在集中控制方式下,能保证非消 ...
我感觉按GB51309的要求非集中控制型应急照明系统的工作电源由该防火分区的普通照明配电箱供电更合理。