官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2023-6-8 11:18 新民规13.7.15第2条也要求这么搞
ccevrr 发表于 2023-6-8 12:21 我们是从外面接
消防应急照明专题帖子汇总
zhouke 发表于 2023-6-8 13:33 GB51309要求非集中控制型应急照明系统的工作电源引自普通照明配电箱,与GB50037的10.1.6条矛盾。该如何执行 ...
wangguichao66 发表于 2023-6-8 14:55 GB55037实施前还可以以从新从专为理由执行GB51309的做法, 现在估计没那个审查师愿意冒漏审强条的风险了。 ...
zhouke 发表于 2023-6-8 14:52 非集中控制型应急照明系统的工作电源若引自消防电源则普通电源停电时无法点亮应急灯。
wangguichao66 发表于 2023-6-8 15:48 按照GB51309,非集中控制就不需要考虑消防应急照明兼停电时应急照明, 只有在集中控制方式下,能保证非消 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页