XIAYI 发表于 2023-6-7 09:06:07

请教各位老师,ups电源能否带动总开关为250A的水泵?该怎么设置呢?

请教各位老师,ups电源能否带动总开关为250A的水泵?该怎么设计呢?

xinxirong 发表于 2023-6-7 09:35:46

这个不是设计的问题吧,得找厂家确定。按火灾持续时间3小时算,250A应该大概是90kW左右的泵吧?至少 得3*90/0.9=300kwH的电池。要做专门的防爆电池室。光电池就30w,不如做发电机经济合理。

XIAYI 发表于 2023-6-7 09:54:15

xinxirong 发表于 2023-6-7 09:35
这个不是设计的问题吧,得找厂家确定。按火灾持续时间3小时算,250A应该大概是90kW左右的泵吧?至少 得3*90 ...

是非消防水泵,原本只有一路电源进线,但是业主现在要求要额外接入UPS,UPS业主自己有。所以我不太理解这种做法,理论上行得通吗?

贾行家 发表于 2023-6-7 10:52:17

本帖最后由 贾行家 于 2023-6-7 10:53 编辑

UPS带水泵负载(250A,这要是单泵的话,电机功率得132kW),没这么干过,没经验……

XIAYI 发表于 2023-6-7 10:55:45

贾行家 发表于 2023-6-7 10:52
UPS带水泵负载(250A,这要是单泵的话,电机功率得132kW),没这么干过,没经验……

不是单泵,据现场描述,有几台泵

zhouke 发表于 2023-6-7 10:58:55

UPS寿命较短。此外,UPS的过载能力小,其容量要考虑电机启动时的大电流,用于感性动力负载不妥。

dqaq 发表于 2023-6-7 11:01:54

可能需要仔细研究UPS的参数。如果是电池直接逆变供电,电机起动与电池的放电倍率和容量有关。现电力电子装置可通过电感或电容储能,提高提供冲击电流的能力。所以不了解UPS特性的情况下,不太可能有一个明确的答案。

贾行家 发表于 2023-6-7 11:13:52

XIAYI 发表于 2023-6-7 10:55
不是单泵,据现场描述,有几台泵

那也够劲儿了,在我的认知里UPS这东西就不是给异步电动机用的……
页: [1]
查看完整版本: 请教各位老师,ups电源能否带动总开关为250A的水泵?该怎么设置呢?