xinxirong 发表于 2023-6-7 09:35 这个不是设计的问题吧,得找厂家确定。按火灾持续时间3小时算,250A应该大概是90kW左右的泵吧?至少 得3*90 ...
消防应急照明专题帖子汇总
贾行家 发表于 2023-6-7 10:52 UPS带水泵负载(250A,这要是单泵的话,电机功率得132kW),没这么干过,没经验……
XIAYI 发表于 2023-6-7 10:55 不是单泵,据现场描述,有几台泵