dqaq 发表于 2023-6-30 12:23:32

whitepigeon 发表于 2023-6-30 11:26
有效长度似乎规范有公式。。
20米的问题是土壤中的传播距离。。
从网上(ABB公司工程师回答的问题)找 ...

我没明白你在论证一个什么问题。

轻云舟 发表于 2023-6-30 16:05:56

本帖最后由 轻云舟 于 2023-6-30 16:23 编辑

老师您看看这个帖子里面说的对吗?里面的20米有依据吗,东海龙王版主说的规范,我也没看出来是20m,而且在网上找的规范,公式都显示不全。下图是技术措施的原话。http://www.jzdq.net.cn/club/thread-25173-1-1.html

dqaq 发表于 2023-6-30 16:43:55

轻云舟 发表于 2023-6-30 16:05
老师您看看这个帖子里面说的对吗?里面的20米有依据吗,东海龙王版主说的规范,我也没看出来是20m,而且在 ...

      如果是防雷接地躲工频接地,20m或许有点依据。但如果反过来,这个20m真不知哪里冒出来的。我知道的就GB50065-4.5.1-1条,说的是如果防雷接地与工频接地连接,则两个接地点间接地极长度不得小于15m,这个基本就是可能出现的最小接地极有效长度了。
       我猜测,很多说20m的,是将变电所工作地与保护地间保持独立所需要的20m这个数据,张冠李戴到工频接地躲防雷接地上去了。当然,这只是我自己根据我掌握的知识独自作出的技术判断,未必对。

轻云舟 发表于 2023-6-30 16:51:04

dqaq 发表于 2023-6-30 16:43
如果是防雷接地躲工频接地,20m或许有点依据。但如果反过来,这个20m真不知哪里冒出来的。我知道的 ...

谢谢您,不过您说“如果是防雷接地躲工频接地,20m或许有点依据”,请问这个擦边的依据是什么?我看着接地体的有效长度跟接地体之间间距,没有什么关系吧?

dqaq 发表于 2023-6-30 16:52:22

前面大家都在说20m,注意不要到后来自己把自己搅浑了。有3种20m情况。
1、变电所工作地与保护地独立设置,需相距20m以上。这个没有疑问,很多电力公司规程上有规定。
2、防雷地与工频地之间,或防直击雷接地与防感应雷接地之间,为保证安全,需要相距20m。这个说法我不知道怎么来的。我判断是瞎说。
3、防直击雷接地的接地极,有效长度20m。这只是一个土壤电阻率100欧米情况下举例的数据,不具有通用性。通用的是接地极有效长度的概念。

dqaq 发表于 2023-6-30 16:55:55

防直击雷接地极有效长度概念,至少具有以下两方面的工程意义。
1、接地极长度设计不要超过有效长度,否则浪费。
2、如果要将其他接地装置与防直击雷接地装置金属性连接,又不想其他接地装置受雷电流的影响,则连接的金属导体长度不得小于接地极有效长度。

dqaq 发表于 2023-6-30 16:59:02

轻云舟 发表于 2023-6-30 16:51
谢谢您,不过您说“如果是防雷接地躲工频接地,20m或许有点依据”,请问这个擦边的依据是什么?我看着接 ...

没关系。躲的意思是防雷接地处,工频接地装置上的电流已经不能造成土壤电位变化了。这个没什么擦边一说,就是没道理的。

轻云舟 发表于 2023-6-30 17:03:37

dqaq 发表于 2023-6-30 16:59
没关系。躲的意思是防雷接地处,工频接地装置上的电流已经不能造成土壤电位变化了。这个没什么擦边一说, ...

非常感谢!看了您上面的叙述,豁然开朗!

荣知事 发表于 2023-7-1 16:48:18

轻云舟 发表于 2023-6-30 16:51
谢谢您,不过您说“如果是防雷接地躲工频接地,20m或许有点依据”,请问这个擦边的依据是什么?我看着接 ...

从接地极开始,流散面积(S)的变化,大于大于长度(L)的变化。接地电阻R=ρ*L/S,S大于大于L,R就很小。
工程上把这个(L)定为20m。也就是说20m以后接地电阻不再增加。测量接地电阻就是按照这个逻辑来进行的。
所以说两个相差20m接地极具有独立性。
如果每间隔5m一个接地桩,4个接地桩用扁钢连起来,可以看作整个接地极。没有人把20m扁钢当作接地极的。这不符合接地极要求。主要是表层土壤电阻率不稳定,受人为干扰因素较大。竖直接地极长度和埋深也是有要求的。把两个相距20m的竖直接地桩用水平扁钢连接起来也不符合接地极要求。
仔细研究一下怎么测量接地电阻,为什么要采用40m,20m两个点。

轻云舟 发表于 2023-7-2 17:58:27

荣知事 发表于 2023-7-1 16:48
从接地极开始,流散面积(S)的变化,大于大于长度(L)的变化。接地电阻R=ρ*L/S,S大于大于L,R就很小 ...

谢谢荣老师,您说“接地电阻R=ρ*L/S,S大于大于L,R就很小。工程上把这个(L)定为20m。也就是说20m以后接地电阻不再增加。”我想如果S的变化率大于L的话,是不是随着L的增大,接地电阻会变小呢?
我不了解接地电阻怎么测量,现在去了解一下。

荣知事 发表于 2023-7-3 10:36:06

轻云舟 发表于 2023-7-2 17:58
谢谢荣老师,您说“接地电阻R=ρ*L/S,S大于大于L,R就很小。工程上把这个(L)定为20m。也就是说20m以后 ...

L是离接地极的距离。S是以L为半径的球表面积。当然随着半径的增加求变面积迅速增加。分母大分子小,分数一定很小啦。
人们结论无限远处电位为零(参考点),如果接地极电位220V,那么我们无需到无限远处比较电位差,只要在20m处测量电位差即可,也近似参考点啦。
所以20m以后接地电阻是不再增加。20m为4Ω200m以后也可以认为是4Ω 。

轻云舟 发表于 2023-7-3 10:45:44

荣知事 发表于 2023-7-3 10:36
L是离接地极的距离。S是以L为半径的球表面积。当然随着半径的增加求变面积迅速增加。分母大分子小,分数 ...

好的,谢谢您!
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 从工频接地与防雷接地,看理论学习的重要性