求教电缆粗细与桥架高度选择的关系
原本我桥架选型都是按天正计算出来的结果选,天正计算出来的桥架普遍高度选用100高。然后前两天有人告诉我,4*185+1*95以上的桥架需要选用150高的去桥架。我想问一下这个说法有依据吗,另外如果185以上要用150高桥架。那50高的桥架最大能穿多大的电缆,75高的桥架又能穿多大的电缆。 算截面积吧,电缆的截面积之和不超过桥架截面积的40% 轻云舟 发表于 2023-6-5 10:34算截面积吧,电缆的截面积之和不超过桥架截面积的40%
我的意思是满足截面积百分之四十的情况下,大电缆是否还要考虑桥架高度。就是会不会出现不好施工,或者桥架盖板盖不上等情况 如果是封闭式线槽的像150以上的电缆 最好是用150高的桥架 主要是转弯的的时候怕盖板盖不严实 jerknight 发表于 2023-6-5 10:40
如果是封闭式线槽的像150以上的电缆 最好是用150高的桥架 主要是转弯的的时候怕盖板盖不严实
那 50 和 75高的桥架最大能装多大的电缆呢 ic夏 发表于 2023-6-5 10:38
我的意思是满足截面积百分之四十的情况下,大电缆是否还要考虑桥架高度。就是会不会出现不好施工,或者桥 ...
哦哦,这个就不清楚了,没经验 本帖最后由 贾行家 于 2023-6-5 11:01 编辑
他的意思是高度要按最大电缆外径的2倍以上选择,但这个通常没太大必要。提这意见的人八成是看了某篇论文,估计醍醐灌顶了,不展示一下才学难受。当然了,桥架宽敞肯定是没有坏处。 贾行家 发表于 2023-6-5 11:00
他的意思是高度要按最大电缆外径的2倍以上选择,但这个通常没太大必要。提这意见的人八成是看了某篇论文, ...
为啥要按最大电缆外径的2倍以上选择,愿问其详? ic夏 发表于 2023-6-5 10:51
那 50 和 75高的桥架最大能装多大的电缆呢
这类的我一般就用装16及以下的。 电缆几芯啊???单芯100够了五芯得150高。这玩意你就找电缆成品直径就行
电缆在桥架内经常会会出现水平交叉的情况,桥架选高一些没问题。如果桥架全线没有分支,那高度可以适当降低,但是也要考虑电缆没办法完全放平,要留一些裕量。 虚心 学习 学习 L446231510 发表于 2023-6-5 17:03
电缆在桥架内经常会会出现水平交叉的情况,桥架选高一些没问题。如果桥架全线没有分支,那高度可以适当降低 ...
这个解释很有道理。