轻云舟 发表于 2023-6-5 10:34 算截面积吧,电缆的截面积之和不超过桥架截面积的40%
消防应急照明专题帖子汇总
jerknight 发表于 2023-6-5 10:40 如果是封闭式线槽的 像150以上的电缆 最好是用150高的桥架 主要是转弯的的时候怕盖板盖不严实
ic夏 发表于 2023-6-5 10:38 我的意思是满足截面积百分之四十的情况下,大电缆是否还要考虑桥架高度。就是会不会出现不好施工,或者桥 ...
贾行家 发表于 2023-6-5 11:00 他的意思是高度要按最大电缆外径的2倍以上选择,但这个通常没太大必要。提这意见的人八成是看了某篇论文, ...
ic夏 发表于 2023-6-5 10:51 那 50 和 75高的桥架最大能装多大的电缆呢
L446231510 发表于 2023-6-5 17:03 电缆在桥架内经常会会出现水平交叉的情况,桥架选高一些没问题。如果桥架全线没有分支,那高度可以适当降低 ...