zhang1715 发表于 2023-5-31 11:43:45

宿舍公共照明问题

现在规范要求宿舍公共照明为二级负荷,但是整个项目包括消防负荷都是三级负荷,难道就因为这点走道照明,本来一台变压器现在就要设两台了?审图提的根据民标3.2.11,二级负荷要设两台变压器。

zhang1715 发表于 2023-5-31 11:45:14

我之前的做法是采用自带蓄电池的应急灯

777777777 发表于 2023-5-31 12:38:20

{:4_116:}民标3.3.3
当符合下列条件之一时,用电单位应设置 自备电源:
1 一级负荷中含有特别重要负荷;
2 设置 自备 电源 比从 电力 系统取 得第二电源更经济合理 ,
或第二电源不能满足一级负荷要求;
3 当双重电源中的一路为冷备 用,且不能满足消防电源允
许中断供电时间的要求;
4 建筑高度超过 50m的公共建筑的外部只有一回电源不能
满足用电要求
3.3.9
下列电源可作为应急电源或备用电源:
1 供电网络中独立于正常电源的专用馈电 线路;
2 独立于正常电源的发电机组;
3 蓄电池组 。
所以蓄电池是规范允许的
只看3.2.11的话,那柴油发电机也不允许

贾行家 发表于 2023-5-31 12:40:19

eps伺候{:1_428:}

DDou 发表于 2023-5-31 14:33:56

贾行家 发表于 2023-5-31 12:40
eps伺候

贾总,备用时间怎么定呢{:1_428:}

zhang1715 发表于 2023-5-31 17:55:48

DDou 发表于 2023-5-31 14:33
贾总,备用时间怎么定呢

和审图办总工沟通,也问了我备用时间问题,我说3小时,他也没说什么,规范上也没有明说二级负荷的公共照明持续时间

realman4125 发表于 2023-5-31 21:27:49

zhang1715 发表于 2023-5-31 17:55
和审图办总工沟通,也问了我备用时间问题,我说3小时,他也没说什么,规范上也没有明说二级负荷的公共照 ...

这个确实是啊,备用时间标准里都没有提

zhouke 发表于 2023-5-31 21:38:20

灯具自带电池的供电时间3小时。光源的容量是多少?电池的体积有多大?电池能否放在灯具内?

zhouke 发表于 2023-5-31 21:45:35

不论宿舍建筑的层数和规模,将宿舍建筑的门厅 (大堂)、楼梯间、主要走道和通道的照明、安全
防范系统均定为二级负荷不太合理。

D800-1~8 发表于 2023-5-31 22:49:10

照明,就是EPS了

树欲静而风不止 发表于 2023-6-1 08:42:45

具体备用时间,既然规范没有确定,就按少的时间考虑,如半小时(因为疏散照明非火灾停电就只半小时)

贾行家 发表于 2023-6-1 10:04:39

DDou 发表于 2023-5-31 14:33
贾总,备用时间怎么定呢

按重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范里附表,人员密集场所主要通道照明,后备时间30-120分钟,你看哪个时间段顺眼就标个,比如按最上限取值2小时。

azbe 发表于 2023-6-1 15:23:10

这条规定,只能说编规范的太随意了,纯粹是凭自己想象。不区分规模,不管实际需要,只会增加投资,没有多少实际意义。

huo 发表于 2023-6-8 16:01:45

宿舍通用规范,500床就要一级负荷了

微凉 发表于 2023-6-8 18:40:23

zhouke 发表于 2023-5-31 21:45
不论宿舍建筑的层数和规模,将宿舍建筑的门厅 (大堂)、楼梯间、主要走道和通道的照明、安全
防范系统均定 ...

15间以上吧,好像总则里有说