账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12994|回复: 17

[求助] 宿舍公共照明问题

[复制链接]
     
发表于 2023-5-31 11:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在规范要求宿舍公共照明为二级负荷,但是整个项目包括消防负荷都是三级负荷,难道就因为这点走道照明,本来一台变压器现在就要设两台了?审图提的根据民标3.2.11,二级负荷要设两台变压器。
     
 楼主| 发表于 2023-5-31 11:45:14 | 显示全部楼层
我之前的做法是采用自带蓄电池的应急灯
     
发表于 2023-5-31 12:38:20 | 显示全部楼层
民标3.3.3
当符合下列条件之一时,用电单位应设置 自备电源:
1 一级负荷中含有特别重要负荷;
2 设置 自备 电源 比从 电力 系统取 得第二电源更经济合理 ,
或第二电源不能满足一级负荷要求;
3 当双重电源中的一路为冷备 用,且不能满足消防电源允
许中断供电时间的要求;
4 建筑高度超过 50m的公共建筑的外部只有一回电源不能
满足用电要求
3.3.9
下列电源可作为应急电源或备用电源:
1 供电网络中独立于正常电源的专用馈电 线路;
2 独立于正常电源的发电机组;
3 蓄电池组 。
所以蓄电池是规范允许的
只看3.2.11的话,那柴油发电机也不允许
     
发表于 2023-5-31 14:33:56 | 显示全部楼层

贾总,备用时间怎么定呢
     
 楼主| 发表于 2023-5-31 17:55:48 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-5-31 14:33
贾总,备用时间怎么定呢

和审图办总工沟通,也问了我备用时间问题,我说3小时,他也没说什么,规范上也没有明说二级负荷的公共照明持续时间
     
发表于 2023-5-31 21:27:49 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2023-5-31 17:55
和审图办总工沟通,也问了我备用时间问题,我说3小时,他也没说什么,规范上也没有明说二级负荷的公共照 ...

这个确实是啊,备用时间标准里都没有提
     
发表于 2023-5-31 21:38:20 | 显示全部楼层
灯具自带电池的供电时间3小时。光源的容量是多少?电池的体积有多大?电池能否放在灯具内?
     
发表于 2023-5-31 21:45:35 | 显示全部楼层
不论宿舍建筑的层数和规模,将宿舍建筑的门厅 (大堂)、楼梯间、主要走道和通道的照明、安全
防范系统均定为二级负荷不太合理。
     
发表于 2023-5-31 22:49:10 | 显示全部楼层
照明,就是EPS了

发表于 2023-6-1 08:42:45 | 显示全部楼层
具体备用时间,既然规范没有确定,就按少的时间考虑,如半小时(因为疏散照明非火灾停电就只半小时)
     
发表于 2023-6-1 10:04:39 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-5-31 14:33
贾总,备用时间怎么定呢

按重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范里附表,人员密集场所主要通道照明,后备时间30-120分钟,你看哪个时间段顺眼就标个,比如按最上限取值2小时。
     
发表于 2023-6-1 15:23:10 | 显示全部楼层
这条规定,只能说编规范的太随意了,纯粹是凭自己想象。不区分规模,不管实际需要,只会增加投资,没有多少实际意义。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-8 16:01:45 | 显示全部楼层
宿舍通用规范,500床就要一级负荷了
     
发表于 2023-6-8 18:40:23 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-5-31 21:45
不论宿舍建筑的层数和规模,将宿舍建筑的门厅 (大堂)、楼梯间、主要走道和通道的照明、安全
防范系统均定 ...

15间以上吧,好像总则里有说
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则