x01oct
发表于 2023-5-31 19:53:42
777777777 发表于 2023-5-31 14:02
确实,GB55037说了 所在防火分区, 上面我回复的浅薄了(现在都什么玩意,消防备用照明的用电哪里取?) 本 ...
一个可以啊
x01oct
发表于 2023-5-31 19:54:32
777777777 发表于 2023-5-31 14:34
这样怕是容易被提,毕竟有消防需要用的设备 哎 太难了
大神帮忙看下这种做法是否可以,现在就怕被提各种乱 ...
电井照明??
x01oct
发表于 2023-5-31 19:56:03
777777777 发表于 2023-5-31 15:12
且不讨论这个开关的问题,我还是觉得把应急照明拿出来比较好
1.计量问题,好多绿建节能要求分项计量
2. ...
分项计量这种要求挺扯淡的,感觉拿着鸡毛当令箭的感觉
777777777
发表于 2023-6-1 09:36:47
x01oct 发表于 2023-5-31 19:56
分项计量这种要求挺扯淡的,感觉拿着鸡毛当令箭的感觉
没办法 现在乱七八糟的规范,动不动还就强条
azbe
发表于 2023-6-1 10:22:41
层层双切换,这是最稳妥的设计,通过图审没有问题。这样设计,稳妥是稳妥。不过,稍微有良心的设计人员,都应该问一下自己,这样设计合理吗?
dqaq
发表于 2023-6-1 10:31:25
选自带蓄电池的垂壁,或者直流电源备用垂壁,可避免层层设互投箱。我觉得,电气设计人员可以主动一点,与建筑或暖通专业沟通,争取将配电方案优化,纳入挡烟垂壁选型考量中。你都不主动,别人怎么配合你啊。
777777777
发表于 2023-6-1 11:22:50
azbe 发表于 2023-6-1 10:22
层层双切换,这是最稳妥的设计,通过图审没有问题。这样设计,稳妥是稳妥。不过,稍微有良心的设计人员,都 ...
今天开始 规范要求了,每个防火分区
777777777
发表于 2023-6-1 11:25:54
dqaq 发表于 2023-6-1 10:31
选自带蓄电池的垂壁,或者直流电源备用垂壁,可避免层层设互投箱。我觉得,电气设计人员可以主动一点,与建 ...
想法很好,建议你看看规范,今天刚实施;估计二级消防负荷不能末端做蓄电池了,自动切换装置
azbe
发表于 2023-6-1 11:39:35
777777777 发表于 2023-6-1 11:25
想法很好,建议你看看规范,今天刚实施;估计二级消防负荷不能末端做蓄电池了,自动切换装置
用蓄电池,从理论上说,应该是可以的。电源数量、供电时间满足要求,那里违规了呢?
是否有这种产品,是否经济合理,那是另一回事。
777777777
发表于 2023-6-1 11:45:05
azbe 发表于 2023-6-1 11:39
用蓄电池,从理论上说,应该是可以的。电源数量、供电时间满足要求,那里违规了呢?
是否有这种产品,是 ...
现在消防除三级负荷外,都要设置自动切换装置
hastings
发表于 2023-6-1 11:50:37
挡烟垂壁和防火卷帘一样,都是自带蓄电池的,这是挡烟垂壁标准要求的,楼上几位不用操心的~~{:1_428:}
dqaq
发表于 2023-6-1 11:53:30
777777777 发表于 2023-6-1 11:25
想法很好,建议你看看规范,今天刚实施;估计二级消防负荷不能末端做蓄电池了,自动切换装置
麻烦明确一下是哪本规范,我还不知道。有的话,这个规定就很重要了。
qsuo
发表于 2023-6-1 12:04:29
挡烟垂壁走火灾报警系统电源总线,建筑内设一个总的DC24联动电源。
777777777
发表于 2023-6-1 13:03:21
dqaq 发表于 2023-6-1 11:53
麻烦明确一下是哪本规范,我还不知道。有的话,这个规定就很重要了。
55037-10.1.6条应该是这一条
x01oct
发表于 2023-6-1 14:21:31
dqaq 发表于 2023-6-1 11:53
麻烦明确一下是哪本规范,我还不知道。有的话,这个规定就很重要了。
今天是20230601啊,GB55037-2022实施