账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: dongyaya

[求助] 活动式挡烟垂壁配电问题

[复制链接]
     
发表于 2023-5-31 19:53:42 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-31 14:02
确实,GB55037说了 所在防火分区, 上面我回复的浅薄了(现在都什么玩意,消防备用照明的用电哪里取?) 本 ...

一个可以啊
     
发表于 2023-5-31 19:54:32 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-31 14:34
这样怕是容易被提,毕竟有消防需要用的设备 哎 太难了
大神帮忙看下这种做法是否可以,现在就怕被提各种乱 ...

电井照明??
     
发表于 2023-5-31 19:56:03 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-31 15:12
且不讨论这个开关的问题,我还是觉得把应急照明拿出来比较好
1.计量问题,好多绿建节能要求分项计量
2. ...

分项计量这种要求挺扯淡的,感觉拿着鸡毛当令箭的感觉
     
发表于 2023-6-1 09:36:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-31 19:56
分项计量这种要求挺扯淡的,感觉拿着鸡毛当令箭的感觉

没办法 现在乱七八糟的规范,动不动还就强条
     
发表于 2023-6-1 10:22:41 | 显示全部楼层
层层双切换,这是最稳妥的设计,通过图审没有问题。这样设计,稳妥是稳妥。不过,稍微有良心的设计人员,都应该问一下自己,这样设计合理吗?
     
发表于 2023-6-1 10:31:25 | 显示全部楼层
选自带蓄电池的垂壁,或者直流电源备用垂壁,可避免层层设互投箱。我觉得,电气设计人员可以主动一点,与建筑或暖通专业沟通,争取将配电方案优化,纳入挡烟垂壁选型考量中。你都不主动,别人怎么配合你啊。
     
发表于 2023-6-1 11:22:50 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-6-1 10:22
层层双切换,这是最稳妥的设计,通过图审没有问题。这样设计,稳妥是稳妥。不过,稍微有良心的设计人员,都 ...

今天开始 规范要求了,每个防火分区
     
发表于 2023-6-1 11:25:54 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-1 10:31
选自带蓄电池的垂壁,或者直流电源备用垂壁,可避免层层设互投箱。我觉得,电气设计人员可以主动一点,与建 ...

想法很好,建议你看看规范,今天刚实施;估计二级消防负荷不能末端做蓄电池了,自动切换装置
     
发表于 2023-6-1 11:39:35 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-6-1 11:25
想法很好,建议你看看规范,今天刚实施;估计二级消防负荷不能末端做蓄电池了,自动切换装置

用蓄电池,从理论上说,应该是可以的。电源数量、供电时间满足要求,那里违规了呢?
是否有这种产品,是否经济合理,那是另一回事。

点评

产品倒是有,蓄电池容量保证连续上下3次就行。我见过,两节电池。  发表于 2023-6-1 11:52
     
发表于 2023-6-1 11:45:05 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-6-1 11:39
用蓄电池,从理论上说,应该是可以的。电源数量、供电时间满足要求,那里违规了呢?
是否有这种产品,是 ...

现在消防除三级负荷外,都要设置自动切换装置
     
发表于 2023-6-1 11:50:37 | 显示全部楼层
挡烟垂壁和防火卷帘一样,都是自带蓄电池的,这是挡烟垂壁标准要求的,楼上几位不用操心的~~
     
发表于 2023-6-1 11:53:30 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-6-1 11:25
想法很好,建议你看看规范,今天刚实施;估计二级消防负荷不能末端做蓄电池了,自动切换装置

麻烦明确一下是哪本规范,我还不知道。有的话,这个规定就很重要了。
     
发表于 2023-6-1 12:04:29 | 显示全部楼层
挡烟垂壁走火灾报警系统电源总线,建筑内设一个总的DC24联动电源。
     
发表于 2023-6-1 13:03:21 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-1 11:53
麻烦明确一下是哪本规范,我还不知道。有的话,这个规定就很重要了。

55037-10.1.6条  应该是这一条
     
发表于 2023-6-1 14:21:31 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-1 11:53
麻烦明确一下是哪本规范,我还不知道。有的话,这个规定就很重要了。

今天是20230601啊,GB55037-2022实施
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-19 15:38 , Processed in 0.078336 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表