求教图中变压器接地线的规格如何选择?我的看法,你这里的中性线不承载电流,可以用40X4的镀锌扁钢,不知对否? azbe 发表于 2023-5-29 17:53
我的看法,你这里的中性线不承载电流,可以用40X4的镀锌扁钢,不知对否?
刚在在诚版的群里问了一下,诚版回复说该接地是为了承担单相短路接地故障电流的,即使按照接地电阻为1欧姆,接地电流只有2200A,25×4的扁钢即可。 轻云舟 发表于 2023-5-29 17:59
刚在在诚版的群里问了一下,诚版回复说该接地是为了承担单相短路接地故障电流的,即使按照接地电阻为1欧 ...
诚版的群里?诚版群在哪里? 接地电阻1欧,接地电流2200A?怎么算的?天大的笑话!诚版的话也敢信{:1_423:} 左边箭头那根线,需要承受低压单相短路电流,先按相导体半截面选,再按热稳定校验。 左面箭头那根线,还可能承受变压器高压碰壳故障电流。高压那边看接地形式,小接地系统略而不计,大接地系统按1000A短路电流考虑热稳定性,时间0.15s。 右面箭头那根线,也可能承受低压单相短路电流,但不会承受高压碰壳故障电流。 你就假设变压器L3相碰壳,画一下故障电流通道,就知道这个电流会流过左右两个箭头处的线,且电流量值等于变压器出口处三相短路电流。 本帖最后由 hblfst 于 2023-5-30 08:19 编辑
可以参考一下这个file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/企业微信截图_16854053822274.png hblfst 发表于 2023-5-30 08:17
可以参考一下这个
不好意思!图片上传顺序反了,大家看时注意 890214 发表于 2023-5-29 18:03
诚版的群里?诚版群在哪里?
qq群621185529 受教了。10#的意见是对的 dqaq 发表于 2023-5-29 18:21
接地电阻1欧,接地电流2200A?怎么算的?天大的笑话!诚版的话也敢信
抱歉抱歉,我写错了,诚版说的是220A。但是我不明白为什么低压单相碰壳后电流为什么会流向大地而不是直接回中性点? hblfst 发表于 2023-5-30 08:17