岸芷汀兰 发表于 2023-5-25 09:11:54

TN-C系统

客户那边电源过来,是没有地线,应该是TN-C系统,可变为TN-C-S系统,需重复接地,但现场没有接地网,现要重新做接地装置:1.此接地装置是否需与原变压器端接地为同一接地网?
2.如不相连,接地电阻是否也需小于4Ω?
3.接地做好后,是与金属外壳接地呢(即成为了TT系统),还是与配电柜中接地排相连,成为TN-C-S系统的重复接地?
4.重新做的接地装置,是否为MEB?

dqaq 发表于 2023-5-25 09:25:16

1、肯定不需要
2、不必4欧

贾行家 发表于 2023-5-25 09:26:17

1、不是。
2、不是。
3、那就看你想让它是啥了。
4、没想好怎么回答。

dqaq 发表于 2023-5-25 09:29:07

3、4:概念完全是错的,TN-C-S又怎么扯上TT了?接地怎么又等同MEB了?在这种错误认识下得到的任何答案都是无意义的。建议先认真学习一下,正确掌握这些概念。

x01oct 发表于 2023-5-25 09:39:54

问得有点儿乱啊。。。

岸芷汀兰 发表于 2023-5-25 09:44:13

贾行家 发表于 2023-5-25 09:26
1、不是。
2、不是。
3、那就看你想让它是啥了。


谢谢大佬,我看王厚余老先生的600问中,提到TN系统内作总等电位联结效果远优于PE线的重复接地。结论是做总电位联结降低的值为做重复接地降低值的3.5倍。

ShadowShinyui 发表于 2023-5-25 09:51:59

本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-5-25 09:53 编辑

你接地没整明白而已
你的一个先决条件为啥甲方说电源过来没PE就直接断定TN了?
现场要接地了那就是TT。


从头推掉重做吧先把原图纸原设计还有现场情况搞清楚。别等叮咣画完了施工一半了发现不对劲又得一顿乱改

岸芷汀兰 发表于 2023-5-25 09:53:07

dqaq 发表于 2023-5-25 09:29
3、4:概念完全是错的,TN-C-S又怎么扯上TT了?接地怎么又等同MEB了?在这种错误认识下得到的任何答案都是 ...

谢谢给的建议。我是认为如果只给设备金属外壳做接地,即为局部TT系统,不与电源处关联。第二种是如果把进线的TN-C转为TN-C-S系统,并做了重复接地,此接地箱并与配电箱中接地母排、金属外壳、金属管道等联结,起到了MEB的作用,故有此问。

dqaq 发表于 2023-5-25 09:58:37

岸芷汀兰 发表于 2023-5-25 09:53
谢谢给的建议。我是认为如果只给设备金属外壳做接地,即为局部TT系统,不与电源处关联。第二种是如果把进 ...

你要做局部TT是可以的,那进来那根线就不是PEN而是N,就不能重复接地。

jiyiefeng 发表于 2023-5-25 11:55:55

建议楼主好好看下相关图集做法。大家也别说他菜了,就我目前所知道的,有一多半的施工方会把TN-C-S做错,做成了TT。好多现场用万用表实测,电箱或末端插座的PE与N不通{:1_432:}

jiyiefeng 发表于 2023-5-25 12:04:22

文件太大上传不了,给个EEO链接,电气圈杂志23年01,P36-39,TN-C-S做成TT太普遍了,连供电局都做错https://static.elengineers.org/web/uploads/20230404/38dbe7d8e1b714bb890dff0a7dfce90a.pdf

jiyiefeng 发表于 2023-5-25 12:08:53

碰到很多现场施工问我说,上级低压柜没有地线,5芯电缆的PE线没地方接,就没接{:1_424:},我都差点想骂他愚蠢了,什么叫没地方接。我直接回复把电缆的PE和N直接压在一个端子上

南风666 发表于 2023-5-25 12:18:42

1、不需要同一接地网

jiyiefeng 发表于 2023-5-25 12:21:45

本帖最后由 jiyiefeng 于 2023-5-25 12:30 编辑

实际碰到的一个开发商施工方做的现场入户电箱照片,入户电缆4芯,4P总开,总开下带RCM,万用表测PE与N不通,看贴在电箱门内的系统图是TN-C-S,那第4芯就是PEN线,电缆进电箱后PEN线直接压在了4P总开上端,违反《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第4.3.4在TN-C系统中,严禁断开保护接地中性导体(PEN),且不得装设断开保护接地中性导体(PEN)的任何电器。图2是按规范要求的正确做法,奈何电缆不够长,与EEO那个链接情况一样,只能按图1做法整改

南风666 发表于 2023-5-25 12:30:12


1、不需要同一接地网
2、不宜超过10欧
3、如果不是特殊场景(农网和路灯等),应与PE排连接,然后分成TN-C-S
4、等电位肯定要,你把MEB板与接地系统连接后,再连接到配电柜或者配电箱的PE排,再把相关的金属联接到MEB上就ok了撒
页: [1] 2
查看完整版本: TN-C系统