被审图提了。单磁脱扣仅报警不跳闸该怎么做?
消防柜的空开(单磁脱扣仅报警不跳闸);当供电回路发生过负荷时,应将过负荷信号发送至运维管理人员.图纸中已经在消防设备旁写明了这一条,但是审图老师让我用信号线把所有开关串联起来,送至运维管理人员.
那请问用什么线?送到哪个设备?设备电源怎么给?他都不说...大家都怎么做? 单磁脱扣是短路保护,怎能只报警不跳闸? 方案1,设热继,实现报警信号,至于你信号拉到什么地方,怎么实现报警,没有成熟的系统;
方案2,用国产的一些断路器,可以实现报警功能,但是也是只有报警信号,没有成熟的系统去接;
方案3,设消防电源监控系统,有CT可以检测过负荷信号,并且可以报到消防电源监控的主机上,这个主机在消控室。
我个人是推荐方案3 dqaq 发表于 2023-5-24 09:33
单磁脱扣是短路保护,怎能只报警不跳闸?
单磁脱扣,MA只有短路保护,无过载保护。
《电气智能化通规里》4.3.7对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。
短路保护要保证、过负荷保护报警不跳闸 x01oct 发表于 2023-5-24 09:42
方案1,设热继,实现报警信号,至于你信号拉到什么地方,怎么实现报警,没有成熟的系统;
方案2,用国产的 ...
图纸中消防柜上做了消防电源监控系统的。
我咨询了断路器厂家,空开可以加报警锄头附件,可以报警,也像你方案二提出的,厂家也说没有集中信号的主机。
真是一个头两个大{:1_431:}
审图公司,让我信号线拉出去到消控室,送到运维人员那里,就完事了,图纸上必须那么表现。 你要有消防电源监控系统就它了,没有的话,如果你有火警系统,那你断路器的过负荷报警触点只能进I模块然后挂总线上传了,如果火警系统都没有,那可真没啥好办法了,要不你仿效某些地区的要求做个非标报警箱子扔值班室,断路器过负荷报警触点硬线连过去触发报警得了(非常怪异的方案)。 {:4_116:} 规范说了条文说明不具备法律效力 PAN电气小设计 发表于 2023-5-24 10:04
图纸中消防柜上做了消防电源监控系统的。
我咨询了断路器厂家,空开可以加报警锄头附件,可以报警,也像 ...
没有就意淫出来一个,我们这边已经这么搞了,叫消防供电回路过负荷报警系统。
有火警系统的话,好搞,就搞个输入模块信号接入;消防电源监控系统不好说,可能不支持这个功能吧。
注意断路器选型有要求,有的断路器没这个信号输出功能 PAN电气小设计 发表于 2023-5-24 09:59
单磁脱扣,MA只有短路保护,无过载保护。
《电气智能化通规里》4.3.7对于因过负荷引起断电而造成更大损 ...
那你首先得有过负荷检测元件,光靠单磁低断是不行的。施耐德等厂家有与线路特性匹配得过负荷检测附件,外形与MCB一致,可通过消防总线地址模块将信号传输到报警中心。 顺便说一句,现热继基本都是与电动机匹配的,其特性不适合用于线路过负荷检测。 贾行家 发表于 2023-5-24 10:04
你要有消防电源监控系统就它了,没有的话,如果你有火警系统,那你断路器的过负荷报警触点只能进I模块然后 ...
非标箱子,每个回路做个灯,再加个声警报,估计能用,就是全非标,麻烦 不代表 发表于 2023-5-24 10:20
没有就意淫出来一个,我们这边已经这么搞了,叫消防供电回路过负荷报警系统。
有火警系统的话,好搞,就 ...
国产断路器有不少是有这个功能的,ABB和施耐德没有,但是他们都在研发,快出来了,只不过老外挺奇怪,你们要这个干啥。。。
火警,接到输入里面了,fas也还需要做出来,也不是标准的功能。
消防设备电源监控系统不就能搞么,干嘛还自己YY一个出来?? x01oct 发表于 2023-5-24 10:29
国产断路器有不少是有这个功能的,ABB和施耐德没有,但是他们都在研发,快出来了,只不过老外挺奇怪,你 ...
消防设备电源监控系统做了,把出线回路接消防设备电源监控系统,他不认这个做法的。
一定要把所有断路器串起来接至运维人员{:1_452:}
审图责任撇清...图面一定要这么表达,大家都有难处啊... PAN电气小设计 发表于 2023-5-24 10:41
消防设备电源监控系统做了,把出线回路接消防设备电源监控系统,他不认这个做法的。
一定要把所有断路器 ...
我就不明白了,单磁低断与过负荷检测无关,要求过负荷报警还与低断有什么关系呢?另外,即使与低断有关,串起来报警,怎么判断是哪条线路过负荷? x01oct 发表于 2023-5-24 10:29
国产断路器有不少是有这个功能的,ABB和施耐德没有,但是他们都在研发,快出来了,只不过老外挺奇怪,你 ...
被审图逼的,审图人意淫出来的,没火警系统就只能意淫出来这个了