wga918 发表于 2023-5-27 08:05:21

PAN电气小设计 发表于 2023-5-24 17:06
审图估计认为,消防电源监控系统自成一套系统和消防断路器报警不跳闸信号不可以兼用,报警不跳闸信号应该 ...

请问串联能知道哪个坏了吗

wzkyc 发表于 2023-6-11 10:21:20

看了讨论,还是没有眉目。从变电所低压柜到终端一路做下来,到底怎么实现过载只报警不脱扣才算合理?中间配电箱的进线和每个出线也都这样做总感觉怪怪的。

晓风残月88 发表于 2023-7-21 13:41:22

常熟开关厂的塑壳式断路器,如CM3-100C/32282I为过载报警不脱扣,但短路动作于脱扣并报警的保护电器。

wk1012652751 发表于 2023-7-23 15:47:23

dqaq 发表于 2023-5-24 10:22
那你首先得有过负荷检测元件,光靠单磁低断是不行的。施耐德等厂家有与线路特性匹配得过负荷检测附件,外 ...

那这句话的意思消防回路塑壳开关可以配置300复式脱扣了

dqaq 发表于 2023-7-24 08:24:30

wk1012652751 发表于 2023-7-23 15:47
那这句话的意思消防回路塑壳开关可以配置300复式脱扣了

不知道这句话哪里有半点你说的那个意思?

wk1012652751 发表于 2023-7-24 13:59:17

dqaq 发表于 2023-7-24 08:24
不知道这句话哪里有半点你说的那个意思?

那消防回路我不是末端设备。我是前段设备开关。后有一级箱和二级箱。我前段可以配置复式脱扣器吗

cc214520 发表于 2023-8-14 15:17:54

国产断路器有这个动能,但我觉得真是浪费财力

DDou 发表于 2023-8-15 09:07:22

4.3.7对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。

请教下这一条,对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,比如消防风机、消防水泵回路,一定要设过负荷保护,过负荷作用于报警,是这么理解吗;如果说选用单磁的断路器,是不是就不满足这一条了?以前的规范写的是不用设过负荷保护,通规出来后把原来的条文改了,这个应该怎么理解,请各位老师解惑



wangguichao66 发表于 2023-8-15 10:09:22

本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-15 10:14 编辑

1、对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,比如消防风机、消防水泵回路,一定要设过负荷保护,过负荷作用于报警,是这么理解吗?
是的,条文说明讲的很清楚: 本条所指供电回路指的是从低压第一级配电至终端用电设备的供电回路,当供电回路发生过负荷时,应将过负荷信号发送至运维管理人员,运维管理人员应根据现场情况采取相应的措施。
2、如果说选用单磁的断路器,是不是就不满足这一条了?
不一定,如果单磁断路器配套有其他可以满足过负荷报警的装置或者系统,也是满足规范要求的;
但是如果单纯用了单磁断路器,就不满足规范要求。
至于实现过负荷只报警的措施。论坛里有过探讨(前面跟帖里也有),有兴趣请自行搜出来看看。
3、以前的规范写的是不用设过负荷保护,通规出来后把原来的条文改了,这个应该怎么理解?
这个很好理解,
通规编织者觉得这个过负荷只报警很重要,否定了之前不设过负荷的做法,并且通过了规范审查组的审查,住建部发布实施了。那作为执行规范者只能老老实实执行。
至于规范这么改是基于什么案例或者数据的支撑(现在没看到有任何这一种证据)、还是编织者一拍脑袋想出来的,是不是合理,你我可以在论坛里发表一下看法,甚至可以骂娘(本人不主张,知识分子应该有点修养,言词过激还可能给禁言),仅此而已。

wk1012652751 发表于 2023-8-22 11:19:47

上海这边电业要求计量柜内全部要用热磁脱扣,如果电表前面有开关,开关不能加装分励脱扣器。而项目主体设计院按照国家标准有不同意电业这样。 电业讲我计量柜内有电表你开关用单磁的那设备过负荷了我的电表也会烧了。你在计量柜内开关要保护我的电表。而原设计院讲消防要用单磁开关。我本人认为电气规范不能一棒子打死。在配电内用热磁的。在设备末端用单磁的。

faner86 发表于 2024-3-17 09:40:11

(1) 断路器采用电磁式脱扣器,或采用电子式脱扣器取消过载功能。
(2) 运行时发生过载时,热继电器发出信号作用于声音和光(配电箱体上的报警器或指示灯或去监控系统后台)显示报警功能,而不是让接触器跳闸。如下图:

zhj529 发表于 2024-3-17 11:12:02

x01oct 发表于 2023-5-24 09:42
方案1,设热继,实现报警信号,至于你信号拉到什么地方,怎么实现报警,没有成熟的系统;
方案2,用国产的 ...

方案三,大部份电源监控系统是不支持的,定制,价格非常高

zhj529 发表于 2024-3-17 11:14:41

贾行家 发表于 2023-5-24 10:04
你要有消防电源监控系统就它了,没有的话,如果你有火警系统,那你断路器的过负荷报警触点只能进I模块然后 ...

单磁脱扣哪里来的过负荷报警信号?

x01oct 发表于 2024-3-19 07:45:02

zhj529 发表于 2024-3-17 11:12
方案三,大部份电源监控系统是不支持的,定制,价格非常高

我问过几个做消防电源监控的厂家,都是支持的

x01oct 发表于 2024-3-19 07:47:58

本帖最后由 x01oct 于 2024-3-19 08:07 编辑

zhj529 发表于 2024-3-17 11:14
单磁脱扣哪里来的过负荷报警信号?
加热继
页: 1 2 3 [4] 5
查看完整版本: 被审图提了。单磁脱扣仅报警不跳闸该怎么做?